7月13日上午,PT事发前正好有一名运行人员路过配电室(配电室有两个门,可以穿堂而过),据他讲,在母联柜前走过时没有听到任何异常响声,当他走到门口时1段C相PT就发生了爆炸,随着就开始燃烧,但没有跳闸,运行人员将临时进线停电后用干粉灭火器进行灭火处理。炸开的PT碎片飞行了20多米打到水泥墙上,竟然打出很深的坑。现场看到I段C相PT已经完全被炸开,二次绕组全部散落开,已经完全被火烧焦,前侧防护板变形严重,前侧固定安装立柱被巨大的冲击力拔断,还有一节带扣的部分嵌在柜子内,后面两根也变形,二次接线盒已经和PT本体脱离,有一根线被拉断,但没有任何火热的痕迹,B相CT二次接线盒被炸裂从外观看不出A相和B相PT有什么损伤,相隔一段距离的2段PT也看不出有损伤...
PT投运多久了,是干式的吗?有没有是局部放电的原因!有很多的干式PT局部放电也会产生爆炸啊,也许可以从这里分析下!
回复
3楼
是否是PT二次线圈击穿短路,造成PT爆炸。:)
回复
4楼
110kv组合电器吗?哪个厂家/
回复
5楼
GIS爆炸第一次听说,我想是否是铁磁谐振引起的?
回复
6楼
从爆炸剧烈程度来看,二次短路引起的可能性大。我见过PT二次被误接为短路后,PT立即发出怪响,在1分钟内器身裂开,一二次线圈烧毁。
回复
7楼
支持一下楼主,学习一下。:handshake
回复
8楼
一次保险不其作用么?装那个有什么 用
回复
9楼
反复反复反复反复反复反复反复反复反复反复反复反复反复反复反复反复反复反复反复反复
回复
10楼
楼主把分析结果都放出来了 看来讨论余地不大喽
回复
11楼
看看,看看,好险啊,大家都注意安全啊,电老虎发起威来,跟炸弹一样
回复