邯郸钢铁GIS开关PT爆炸事故(寻求原因分析)
vicor123
vicor123 Lv.2
2008年07月16日 12:52:30
只看楼主

7月13日上午,PT事发前正好有一名运行人员路过配电室(配电室有两个门,可以穿堂而过),据他讲,在母联柜前走过时没有听到任何异常响声,当他走到门口时1段C相PT就发生了爆炸,随着就开始燃烧,但没有跳闸,运行人员将临时进线停电后用干粉灭火器进行灭火处理。炸开的PT碎片飞行了20多米打到水泥墙上,竟然打出很深的坑。现场看到I段C相PT已经完全被炸开,二次绕组全部散落开,已经完全被火烧焦,前侧防护板变形严重,前侧固定安装立柱被巨大的冲击力拔断,还有一节带扣的部分嵌在柜子内,后面两根也变形,二次接线盒已经和PT本体脱离,有一根线被拉断,但没有任何火热的痕迹,B相CT二次接线盒被炸裂从外观看不出A相和B相PT有什么损伤,相隔一段距离的2段PT也看不出有损伤...

2839d519e0d33021358e.pdf
143 KB
立即下载
免费打赏
showin3690
2014年10月27日 19:04:19
12楼
互感器 发表于 2008-9-14 10:17 从爆炸剧烈程度来看,二次短路引起的可能性大。我见过PT二次被误接为短路后,PT立即发出怪响,在1分钟内器身 …二次不是有保险么
回复
showin3690
2014年10月27日 19:04:48
13楼
请问楼主这是邯钢哪个配电室怎么还是ABB的柜子?
回复
showin3690
2014年10月27日 22:47:00
14楼
ABB的柜子还能爆炸?PT什么接法 型号什么?
回复
xqh62783988
2014年11月06日 14:21:41
15楼
多上几张图片,ABB的柜子,型号是什么

回复
loujinpu
2014年12月10日 15:04:45
16楼
PT柜好处事故,注意了 ,原因不好分析
回复
xuexi999123
2014年12月14日 18:11:13
17楼

是否是PT二次线圈击穿短路,造成PT爆炸
回复
jjgdgsgx
2014年12月15日 01:34:21
18楼
坐等大神权威评论
回复
星夜梦话
2014年12月16日 00:04:03
19楼
学习了,以后真要小心点
回复
szh0111
2014年12月17日 16:04:47
20楼
初步分析推理,已经很全面了。我也觉得是如此。只是没想到威力如此巨大。
回复
xuexi999123
2014年12月21日 18:39:35
21楼

楼主把分析结果都放出来了 看来讨论余地不大喽
回复