酒店节能改造问题
flyn
flyn Lv.2
2008年07月16日 08:47:17
来自于热泵工程
只看楼主

某酒店空调冷热源为冷水机组+外购蒸汽,生活热水采用蒸汽制备。由于蒸汽价格上涨较快,酒店委托我们作节能改造方案。生活热水我们认为可以采用空气源热泵热水系统,投资回收期三年不到,甲方比较认可。冬天采暖甲方也不想用蒸汽,冷水机组甲方刚更换过,不想动,针对冬天采暖有没有比较好的节能替代方案?

2008年07月16日 09:05:45
2楼
补充一下地点:上海地区
回复
wqc66
2008年07月16日 10:16:15
3楼
常用热源:太阳能\废水源热泵\地源热泵\空气源热泵\燃气锅炉\电锅炉等,要根据你现场所能具备的条件选择,祝你好运
回复
aw100
2008年07月16日 17:37:11
4楼
一般来说热泵可以在上海使用。
只是在低温时,负荷可能不够。
关键要选好合适的厂家(产品的使用范围),了解产品低温的能力。
和适当考虑-5℃以下的负荷补充(补充后备机,或其他热源)
毕竟极限天气的情况不多。
回复
nanguaannie
2008年07月24日 11:07:32
5楼
我们公司自主研发的空气源热泵热水器,我可以给你最低价,
回复
wangxin0306
2008年07月24日 13:15:07
6楼
可以选用能源塔热泵,对原来冷水机进行改造即可,制冷制热生活热水都可以解决。可以联系我QQ471667928
能源塔热泵技术是一项通过利用室外空气中的热量,实现采暖、制冷以及提供卫生热水的新技术。冬季它利用冰点低于零摄氏度的载体介质,高效提取空气中水蒸汽凝结为水的过程中所放出的热量,达到制热目的;夏季由于能源塔的特殊设计,起到了高效冷却塔的作用,达到制冷的目的。经过实际运行测试,整个冬季能源塔热泵平均能效比在3.5以上,夏季平均能效比在4.5以上。
在新建或既有建筑改造中采用能源塔热泵技术,特别是取代燃油、燃气溴化锂机组采暖 、制冷、提供卫生热水(包括洗浴用水),有着明显的节能优势,其投资回收期均在1年之内。能源塔热泵技术投资少,节能效果显著,是长江以南区域供暖、制冷、制取卫生热水方式的首选。
回复
thtam
2008年07月29日 13:02:54
7楼
目前来说,蒸汽采暖还是最便宜的,供暖最可靠的!
回复
tangwt2004
2008年08月29日 09:01:11
8楼


同意此观点,从可靠、经济性来讲就是这样。
可以考虑冷凝水回收,减少一部分蒸汽用量。
回复
sihaico
2008年10月08日 12:33:59
9楼
场地允许的情况下选用地源热泵,我推荐美国的CLIMATEMASTER,是全进口的设备,听说他们已经在国内有代理了.大大降低了运行费用哦.
回复
yanlufeng
2008年10月14日 21:28:47
10楼
冬供暖、夏制冷、又供热水,最好采用水源热泵或土壤源热泵,根据项目具体情况定,最重要的是地质情况。
回复
lmg1701
2008年10月15日 16:26:45
11楼
发表于 2008-10-14 21:28 只看该作者
冬供暖、夏制冷、又供热水,最好采用水源热泵或土壤源热泵,根据项目具体情况定,最重要的是地质情况。

是改造工程,一般来说采用土壤源热泵好难,除非其有好大的空间来埋管,
不知其原用的是不是水冷冷水机组,如果是,那水源热泵还有可能,在其原用的冷水机组上进行改造,不过会占好大的机房.机房机内管路较复杂.