一个阀门有以下控制要求:每隔30分钟开1分钟(无需太精确),周而复始。我想了下图中的控制回路,但不是太有信心,请大侠门帮忙看看。(图中1ST延时30分钟,2ST延时1分钟,我主要担心2ST延时动作后能否保证1ST复位)
一个阀门有以下控制要求:每隔30分钟开1分钟(无需太精确),周而复始。我想了下图中的控制回路,但不是太有信心,请大侠门帮忙看看。
(图中1ST延时30分钟,2ST延时1分钟,我主要担心2ST延时动作后能否保证1ST复位)
12楼
时间继电器不可靠,加了中继也没用,可靠的话就不用中继,中继还是可以省略的
回复
13楼
智能时间继电器,一个就搞定你的要求了
回复
14楼
多回路时间继电器,可以解决
回复
15楼
除了不规范以外,原理上式可以行得通的!
回复
16楼
不知楼主把继电器的触点放在线圈后面是什么意思?
回复
17楼
奇怪了!怎么你的阀门不用关阀的啊??除非你这个是普通电机,而不是阀门!
回复
18楼
买一个双时间继电器不就OK了。
回复
19楼
你可以把你画的图仿真一下不就搞定了,有没有问题一下就出来了!!有时候光在那看图分析是检验不了真实效果的!!
回复
20楼
你这不是用作空压机排水的吧
回复
21楼
一个高级定时器就可以了
或者用一个“twin timer”就可以了
回复