一个阀门有以下控制要求:每隔30分钟开1分钟(无需太精确),周而复始。我想了下图中的控制回路,但不是太有信心,请大侠门帮忙看看。(图中1ST延时30分钟,2ST延时1分钟,我主要担心2ST延时动作后能否保证1ST复位)
一个阀门有以下控制要求:每隔30分钟开1分钟(无需太精确),周而复始。我想了下图中的控制回路,但不是太有信心,请大侠门帮忙看看。
(图中1ST延时30分钟,2ST延时1分钟,我主要担心2ST延时动作后能否保证1ST复位)
2楼
原理应该没有大问题。你如果还不放心,可以在1SJ回路里串接2ST的常闭触点。
图画的不错,只是线圈的两侧都有触点,从安全角度看,不太好。还有既然二次回路里加了保险丝,一次为什么不加?
回复
3楼
如果将ZJ的常闭触点换成2SJ的通电延时断开的常闭触点,一可以解决你担心的问题,二可以省去ZJ,再将1SJ的触点与2SJ的线圈交换一下位置。我认为,这样一来就比较好了。
回复
4楼
一次上面有断路器的,没画出来。
如果取消ZJ,按楼上是方法,我更担心1SJ不能成功复位,
因为2SJ动作就把1SJ线圈断电,1SJ的触点返回又会把2SJ的线圈断电,2SJ的触点又马上返回,这样2SJ的动作时间太短,可能不能保证1SJ复位。
我加ZJ就是为了延长1SJ的复位(断电)时间,但没经过检验,还是觉得不放心。
回复
5楼
继电器的触点一般都是先断后合的。应该没有问题。你如果还不放心,可以将2SJ换成断电延时型的。ZJ常闭触点换成其常闭、控制C的1SJ常开换成其常开。我现在画图不方便,你能理解吗?但是这样一来我又怕你会担心,2SJ得电时间太短了。有条件的话,最好接线试一下。应该没有问题的。
回复
6楼
对了,本论坛有一个帖子,叫什么东方一笑的私人信函,上面有一张图,是六个时间继电器轮流导通,你把他改成两个时间继电器轮流导通就可以解决你的问题了。
回复
7楼
楼主请到这里看看。
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=111506&boardID=638&boardName=工业控制&forumID=12&forumName=电气技术论坛
回复
8楼
对了,本论坛有一个帖子,叫什么东方一笑的私人信函,上面有一张图,是六个时间继电器轮流导通,你把他改成两个时间继电器轮流导通就可以解决你的问题了。
回复
9楼
我也想看看
回复
10楼
可以省掉zj,哪个继电器没什么用!原理上行的通!还是要实际接来看看才行!电子式的时间继电器有可能不会复位!