现在在做个工业厂房的消防,室内设置了4个消火栓,每个最小流量是5L/s,第一个消火栓厂房高度11m,消防水量是6.08L/s。那立管的消防水量是不是全部加起来的21.08L/s,这样的话用21.08L/s计算流速的话需要选择的管径就大于DN100了,不知道错在哪里,各位大侠帮忙下,谢谢了。
现在在做个工业厂房的消防,室内设置了4个消火栓,每个最小流量是5L/s,第一个消火栓厂房高度11m,消防水量是6.08L/s。那立管的消防水量是不是全部加起来的21.08L/s,这样的话用21.08L/s计算流速的话需要选择的管径就大于DN100了,不知道错在哪里,各位大侠帮忙下,谢谢了。
2楼
室内消防用水量不是有多少消火栓累加的
还请你看一下建规
厂房的室内消防用水量吧
回复
3楼
求助一个消防管径的问题
回复
4楼
你可以仔细看下规范,一般要求也就是两股水柱,一股消火栓也就5L/s。
回复
5楼
这个工程几层呀,还用立管?
防火规范8.4.2第三条:室内消防竖管直径不应小于DN100;
高度小于24M体积大于10000m3厂房每根竖管最小流量明明是10L/S嘛
多层建筑消防竖管的直径,应按灭火时最不利处消火栓出水要求经计算确定。最不利处一般是离水泵最远、标高最高的消火栓,但不包括屋顶消火栓。每根竖管最小流量不小于5L/s时,按最上1层进行计算;每根竖管最小流量不小于10L/s时,按最上2层消火栓出水计算;每根竖管最小流量不小于15L/s时,应按最上3层消火栓出水计算。