谐波的产生对供电线路的影响
tang12631
tang12631 Lv.2
2005年03月11日 10:46:13
只看楼主

变频器属于非线性负荷,它从电网吸收非正弦电流,引起电网电压畸变,它既是一个谐波源,又是一个谐波接收者。作为谐波源,它对各种电气设备,自动装置、计算机、计量仪器以及通信系统均有不同程度的影响。对于供电线路来说,由于谐波的作用,恶化了电网质量指标,降低了电网的可靠性,增加了电网损失,缩短了电气设备的寿命。其产生的主要危害有:  (1)增加了电网中发生谐振的可能性,从而造成很高的过电流或过电压而引发事故的危险性。

  (1)增加了电网中发生谐振的可能性,从而造成很高的过电流或过电压而引发事故的危险性。

  (2)增加附加损耗,输电及用电设备的效率和设备利用率。

  (3)使电气设备(旋转电机、电容器、变压器等)运行不正常,加速绝缘老化,从而缩短它们的使用寿命。

  (4)使测量和计量仪器、仪表、自动装置、计算机系统,以及许多用电设备运转不正常或者不能正常动作或操作。

  (5)干扰通信系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正常传递,甚至损坏通信设备。

  (6)某些情况下,它不仅产生谐波,而且还引起供电电压波动和闪变,甚至引起三相电压不平衡,会危及电网安全经济运行,并影响电气设备的正常用电和周边用户。

  要降低谐波的影响程度,可以采取各种措施,但对于变频器来说,主要是在其回路中加装交流电抗器。


(为求高手解答我以前的一次消谐器选型问题)请到高级难题里找PT柜的一次消谐器选型问题
免费打赏
wonder5118
2005年03月11日 12:14:06
2楼
多谢楼主介绍!!

实在是太感谢啦!!
回复
fitman
2005年03月11日 14:42:39
3楼
“但对于变频器来说,主要是在其回路中加装交流电抗器。”
如果加?串接还是并接?有用吗?
回复
大鼻山
2005年03月11日 22:51:38
4楼
一般是串接。且可在变频器电源侧、负荷侧各装一交流电抗器:前者用以抑制输入端的谐波电流,改善功率因数;而输出端的电抗器可改善变频器的电流波形,减低电动机的噪声

有时也可酌情安装高频滤波器,以减小变频器因高次谐波而对外界造成干扰
回复
fitman
2005年03月11日 23:29:46
5楼
大鼻兄,我实在无法理解在变频器前后串电抗器对谐波的抑制有何帮助?从电路上分析这样做只是改变了点前后两端的阻抗值,但由于变频器作为谐波源,其所发出的谐波电流并不会因这两个电抗器而减小,因为它们同处一支路上.大鼻兄可否作详细的分析?
回复
大鼻山
2005年03月12日 12:29:37
6楼
强调一点,只是输入端的电抗器用以改善变频器的功率因数(由0.6~0.8变为0.8~0.85)和抑制谐波。输出端电抗器则与谐波关系不大,它只用以改善输出电流波形和降低电动机噪音

既然回路阻抗的大小和相位角都有所改变,那么谐波电流也不可避免地有所改变。
回复
fitman
2005年03月12日 14:03:55
7楼
如果变频器在电源进线处设有滤波装置(整流之前),则在前端加电抗器或会加强滤波的效果,否则是没用的。后端的电抗器相当于把电机降压了,看不出有多大用处,因为电机本身就是一个电抗。
回复
yunping
2005年03月22日 13:58:28
8楼
加电抗器是一种方法,我看过一份资料说,选用d/y-11配变变压器也可消除谐波,不妨试一下,将经验提供该大家。
回复
whhlm
2005年03月22日 14:39:36
9楼
d/y-11配变变压器消除谐波的说法不确切。只能说抑制部分阶次的谐波。
回复

相关推荐