关于前室开2道门的问题
plf200
plf200 Lv.3
2008年07月10日 20:42:16
来自于通风排烟
只看楼主

高规规定前室开两道门的情况,正压送风量要x1.5~1.75,这是否只是针对前室的送风,而楼梯间的正压送风量是否同时需要如此,如果不乘以系数,那么楼梯间的正压值是否会小于前室的正压值,又不满足规范规定楼梯间大于前室的正压值要求了。大家是怎么做的。请教了。谢谢。

高规规定前室开两道门的情况,正压送风量要x1.5~1.75,这是否只是针对前室的送风,而楼梯间的正压送风量是否同时需要如此,如果不乘以系数,那么楼梯间的正压值是否会小于前室的正压值,又不满足规范规定楼梯间大于前室的正压值要求了。
大家是怎么做的。请教了。谢谢。
免费打赏
plf200
2008年07月11日 11:05:53
2楼
大家一般是怎么做的?
回复
toplhc
2008年07月11日 16:16:46
3楼
楼梯间的加压风量不需要随着变化,你可以这样理解

同样维持合用前室30Pa的余压值,前室有两扇门比一扇门需要的风量大
回复
plf200
2008年07月11日 18:00:42
4楼
那么前室的风机功率肯定就大于楼梯间了。
回复
hy1277
2008年07月15日 12:18:13
5楼
规范中1.5~1.75的系数并不只是针对前室的