求助:VS1大电流开关的分闸反弹与刚分速度为何很大/很小(3mm/0.95m/s)
zhang626
Lv.2
2008年07月10日 15:01:30
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
VS1大电流开关的分闸反弹与刚分速度为何很大/很小(3mm/0.95m/s),同时合闸弹跳时间如何控制在2ms以内
VS1大电流开关的分闸反弹与刚分速度为何很大/很小(3mm/0.95m/s),同时合闸弹跳时间如何控制在2ms以内
免费打赏
mahongtao526
2008年07月10日 16:10:55
2楼
分闸反弹大,油缓冲器须另外定做(油隙太大),分速太低因为主回路受卡,特别是固封极柱,有几个厂家的存在设计问题。弹跳大的原因很多,很有可能是框架强度不够,否则调死人也下不来。我设计的VS1-12/5000-50没有任何问题。