医院手术室为一级中的重要负荷,重要负荷除了双电源还需应急电源作为第三电源,柴油发电机供电时间中断为15~30S不合适啊,是不是应该配不间断电源EPS或者UPS?:Q
医院手术室为一级中的重要负荷,重要负荷除了双电源还需应急电源作为第三电源,柴油发电机供电时间中断为15~30S不合适啊,是不是应该配不间断电源EPS或者UPS?:Q
2楼
医院手术室急电源应该用UPS.+.EPS.EPS的切换时间没有办法满足电脑供电电要求.建议用UPS.同时你要把两个问题拢清楚.UPS是不间断电源.EPS是应急电源.
回复
3楼
有条件就用好的,最好UPS,容量要满足要求。
回复
4楼
得上UPS的,不能间断供电
回复
5楼
EPS也可,现在几大厂家都有HEPS,切换时间在2MS,可以带金卤灯
回复
6楼
ups,发电机都要吧:handshake
回复
7楼
医院手术室急电源应该用UPS.+.EPS,EPS的切换时间没有办法满足电脑供电要求.建议用UPS.同时你要把两个问题拢清楚.UPS是不间断电源.EPS是应急电源.
回复
8楼
1111111111111111
回复
9楼
:lol
回复
10楼
我支持此方案 而且必须的 上次我这里一医院妇科手术室做手术中断电 造成了一起死亡事故 有人坐牢了。。
回复
11楼
UPS+柴鸡吧
回复