无市政供水的消防管网如何做。做过类似工程的朋友请进。
yueseshui
yueseshui Lv.4
2008年07月09日 20:52:04
只看楼主

一个湖边的山庄,都是多层的建筑,有客房楼,会议楼,娱乐楼,餐饮喽,再加几个山顶的小别墅。室外消防用水量25,室内20。自喷15。自喷压力需40M左右(客房楼),喷淋是湿式系统现在我们设计的是客房楼,建筑高度16m左右。这个山庄最后一个建筑了。很多设备都是已建。在现有的基础上做了正常方案。山上开挖很困难,甲方也不想另外做消防水池,湖水水位是变化的,不能当消防水池。原来前期几个工程的总图也是乱画的,就说明一下从市政引2路水,外面一个环网。其实根本没市政给水管网,现在向消防队报批总图,消防对要求重新设计总图。

一个湖边的山庄,都是多层的建筑,有客房楼,会议楼,娱乐楼,
餐饮喽,
再加几个山顶的小别墅。
室外消防用水量25,室内20。自喷15。自喷压力需40M左右(客房楼),喷淋是湿式系统
现在我们设计的是客房楼,建筑高度16m左右。这个山庄最后一个建筑了。很多设备都是已建。在现有的基础上做了正常方案。山上开挖很困难,甲方也不想另外做消防水池,湖水水位是变化的,不能当消防水池。
原来前期几个工程的总图也是乱画的,就说明一下从市政引2路水,外面一个环网。其实根本没市政给水管网,现在向消防队报批总图,消防对要求重新设计总图。
前面三个最低,餐饮楼比它们高15m,山顶别墅比它们高30米左右。说的是各自室内0.000标高的高差,不是建筑高度。
水都是抽湖水只山顶水池,再供各个建筑。
现在在室外有2路消防管网。室内室外消火栓管网一路,自喷再一路。生活给水另计。
室内室外消火栓,平时靠山顶的水池(比前三者高40m左右,总容量50吨,消防水量34吨。)+增压泵(非气压罐设备)来稳压,火灾时,靠客房楼里的游泳池+消防主泵来供水。
自喷系统,平时靠气压罐设备来稳压,3立方米大的那种大罐(已建设备),火灾时,靠另外一个水池+喷淋主泵来供水。
可行否?
一个室外环网长度差不多600多米,消防队要我说明,如果离泵房或稳压设备最远的一个建筑,有火情,使用消火栓或喷淋,报警阀或消防主泵或喷淋主泵能否马上能有响应,响应需要多少时间,这个怎么计算啊。我觉得管网里面一直有水的,一旦有火情,应该马上就能反应了。但口说无凭,不知道那本书或规范之类有这样的解释,

[ 本帖最后由 yueseshui 于 2008-7-9 20:53 编辑 ]
灌水玩
2008年07月10日 01:12:03
2楼
所有室内消火栓箱体内均设启动消防水泵的按钮,消防水泵应保证在按下按钮30s 内启动,你写2秒好了,天知道。
喷淋嘛,湿式系统一般是由压力开关连锁自动启动喷淋泵的,喷淋主泵的响应快慢和火灾时爆裂开的喷头数量有关。你如果嫌慢了或者搞不准,就让控制中心依据水流指示器信号也可以直接启动喷淋泵。响应时间写20秒,也是天知道。:lol
回复
yueseshui
2008年07月10日 10:38:32
3楼
谢谢楼上,大部分都是已建的建筑,消火栓箱按钮要不要补上。甲方意思当然是不要补了。
规范上说按钮好像是高层建筑才一定要做的
所以,你关于消火栓启动还有没有别的什么方式。
回复
灌水玩
2008年07月10日 21:31:12
4楼
如果山顶的水池(高位消防水箱)能满足各建筑最不利点消火栓水压要求的话,可以不要按钮,每栋建筑要装个直通消防控制中心的电话,嘿嘿
回复
yueseshui
2008年07月12日 09:47:49
5楼


谢谢,
回复
ah-wangjun
2008年07月31日 10:23:59
6楼
感觉有问题,找个专业比较精通的现场请教问问,一般泵房保护半径也不要超过150米为好,因为感觉设计先天缺陷,的确很难办
回复
goulibin
2008年08月12日 16:50:00
7楼
有高位水池能满足水压,平时又有水充满,设个什么狗屁电话,设烟感探头或温感探头作警报器!!!:lol :lol :lol :victory: :victory:

[ 本帖最后由 goulibin 于 2008-8-12 16:53 编辑 ]
回复
funny
2008年08月13日 01:16:36
8楼
山顶水池挖大点就好了,做个常高压撒。多年难遇常高压啊!
回复
huanghe521
2013年10月23日 08:49:41
9楼
正好遇到同样的问题,可以看看
回复

相关推荐