综保里的防跳与断路器的防跳发生冲突时如何处理?
有时
有时 Lv.9
2008年07月09日 16:36:54
来自于断路器
只看楼主

综保里的防跳与断路器的防跳发生冲突时,是拆综保里的防跳还是拆断路器里的防跳?

综保里的防跳与断路器的防跳发生冲突时,是拆综保里的防跳还是拆断路器里的防跳?
lingxuct
2008年07月09日 18:58:43
2楼
冲突?如果冲突后的后果是什么?
我倒真没有发现过“综保里的防跳与断路器的防跳发生冲突”,所以,不明白什么叫“冲突”,当然“冲突”二字是理解的,就是不理解“综保里的防跳与断路器的防跳发生冲突”的“冲突”二字!
我见过和用过的综保及断路器不下20种,怎么就没发现“冲突”?!
回复
lt-gui
2008年07月10日 23:05:09
3楼
现象是不是……刚开始,开关分位,合后灯不亮,分后灯亮;合闸后,合后灯亮,分后灯不亮;再分闸,合后灯亮,分后灯亮,报控制回路断线,不能再进行合闸操作。
回复
cicky
2008年07月11日 15:44:18
4楼
综保的防跳和断路器的防跳功能,只能二选一。所以可以只用综保的防跳功能,或者使用断路器的防跳功能!
回复
有时
2008年07月12日 08:50:14
5楼
我目前遇到的三种断路器与综保组合有这样的情况:
1.VS1(宁波耐吉)+NSR(南瑞):通电后对断路器进行一次电动分合闸操作就再无法操作,断开断路器防跳线圈后,可正常操作,且综保的防跳能起作用。

2.VS1(耐吉)+LBD-MLP(保定浪拜迪):情况同1

3.VB5(天宇)+LBD-MRP(保定浪拜迪):断路器在试验位置,送电后综保报“控制回路断线”,按下面板上的“试验分闸”与“试验合闸”按钮,断路器可动作,但合闸后面板上的“分闸指示灯”不灭,综保上“跳位”与“合位”灯同时亮,再按下“试验合闸”按钮,“分闸指示灯”熄灭,综保上“跳位”灯熄灭。实际解决也是断开断路器防跳线圈后,可正常操作,且综保的防跳能起作用。

希望大大能帮忙解释下是什么原因,以上解决方法可靠否?
回复
lingang810
2008年07月12日 13:44:35
6楼
拆除其中的一个就行了!
回复
zengnao333
2008年07月13日 09:52:45
7楼
新规程规定,宜选用开关的防跳回路!
回复
gifi
2008年07月13日 20:04:19
8楼
请教楼上说的“新规”是指那本规范?
回复
chym0822
2008年07月14日 00:11:33
9楼
“新规”是指那本规范?
同问
回复
酉雪
2008年07月14日 07:27:20
10楼
应该用综保的防跳,而断开断路器的防跳。
回复
lnzxy
2008年07月14日 14:36:48
11楼
新规程规定,宜选用开关的防跳回路!
回复

相关推荐