因业主要求抬高吊顶高度,原设计从梁底穿过的管道现在要求在梁上开洞穿过.其中镀锌钢管DN100 1根,DN80 2根(保温层25mm),PPR DN40 1根(保温层10mm),请问穿梁时是否要加套管?加多大管径?梁为300*700. 谢谢
因业主要求抬高吊顶高度,原设计从梁底穿过的管道现在要求在梁上开洞穿过.其中镀锌钢管DN100 1根,DN80 2根(保温层25mm),PPR DN40 1根(保温层10mm),请问穿梁时是否要加套管?加多大管径?梁为300*700. 谢谢
2楼
不行吧,结构不同意吧,管子太大了,建议你改标高吧!!!
回复
3楼
的和业主说明情况,让设计院出手续,设计院不会同意的,让业主改装修方案吧
回复
4楼
的和业主说明情况,让设计院出手续,设计院不会同意的,让业主改装修方案吧
回复
5楼
如果是还没施工的可以找这个项目做结构的同事商量,只要管子从梁正中间穿过,不要靠近梁的顶或者底也许能行,如果已经施工完了还是做业主的工作比较好……
回复
6楼
设计院原则上同意了
回复
7楼
可以不加套管么?
回复
8楼
要铣孔再加套管?套管还需要固定的,太大工作量了吧!还是和装饰协调一下,改一下装饰的方案吧!
回复
9楼
可以不加套管么?
回复
10楼
DN100和DN80加DN125套管,并应设置于梁中心部位
回复
11楼
可不可以不加套管
回复