穿梁套管问题(后开洞非浇筑时预埋)
mum1976
mum1976 Lv.2
2005年03月10日 21:35:58
只看楼主

因业主要求抬高吊顶高度,原设计从梁底穿过的管道现在要求在梁上开洞穿过.其中镀锌钢管DN100 1根,DN80 2根(保温层25mm),PPR DN40 1根(保温层10mm),请问穿梁时是否要加套管?加多大管径?梁为300*700. 谢谢

因业主要求抬高吊顶高度,原设计从梁底穿过的管道现在要求在梁上开洞穿过.其中镀锌钢管DN100 1根,DN80 2根(保温层25mm),PPR DN40 1根(保温层10mm),请问穿梁时是否要加套管?加多大管径?梁为300*700. 谢谢
免费打赏
jhp1976
2005年03月10日 21:42:34
2楼
不行吧,结构不同意吧,管子太大了,建议你改标高吧!!!
回复
guoxu-dong
2005年03月10日 21:49:10
3楼
的和业主说明情况,让设计院出手续,设计院不会同意的,让业主改装修方案吧
回复
guoxu-dong
2005年03月10日 21:49:10
4楼
的和业主说明情况,让设计院出手续,设计院不会同意的,让业主改装修方案吧
回复
armorzhenghua
2005年03月10日 22:25:25
5楼
如果是还没施工的可以找这个项目做结构的同事商量,只要管子从梁正中间穿过,不要靠近梁的顶或者底也许能行,如果已经施工完了还是做业主的工作比较好……
回复
mum1976
2005年03月11日 00:12:17
6楼
设计院原则上同意了
回复
mum1976
2005年03月11日 12:44:58
7楼
可以不加套管么?
回复
monkeykang0077
2005年03月11日 17:21:37
8楼
要铣孔再加套管?套管还需要固定的,太大工作量了吧!还是和装饰协调一下,改一下装饰的方案吧!
回复
mum1976
2005年03月11日 19:39:28
9楼
可以不加套管么?
回复
yanwangnanfei
2005年03月11日 20:55:13
10楼
DN100和DN80加DN125套管,并应设置于梁中心部位
回复
mum1976
2005年03月11日 21:55:23
11楼
可不可以不加套管
回复

相关推荐