单相变压器的应用限制
hndxlhb_11
hndxlhb_11 Lv.2
2008年07月09日 09:54:27
来自于变压器
只看楼主

单相变压器的应用限制在10kv侧即高压侧。高压侧的接线方式是什么,会不会出现零序,怎么消除;可能低压线耗省了,高压侧的上去了。单相变压器的资料不全,但通常是2相进、2相出。高压的两相是A、N还是A、B?如果是进A、B、C,出L、N,就比较好了。不知对否?请指正。

单相变压器的应用限制在10kv侧即高压侧。
高压侧的接线方式是什么,会不会出现零序,怎么消除;
可能低压线耗省了,高压侧的上去了。
单相变压器的资料不全,但通常是2相进、2相出。
高压的两相是A、N还是A、B?如果是进A、B、C,出L、N,就比较好了。
不知对否?请指正。
免费打赏
lingxuct
2008年07月09日 18:44:17
2楼
做了40年电工了,真还没用过10KV电压等级的单相变压器,领教了!
回复
jiaxiangnanhai
2008年09月27日 21:53:22
3楼
我跟朋友一起去装过一台高压侧接A C相, 出L N N接地,有时间我传张照片给大家看看.
回复
zcliang_007
2008年11月17日 08:53:36
4楼
学习一下,先谢谢各位大虾。。。
回复

相关推荐