求助,有一办公大楼已完工,现测量办公室内噪音为52分贝,设计要求为50分贝以下,从现场看,基本上所有办公室的噪音都一样,听到的声音主要是风声,无震动声和明显的电机声,现在想降低噪音,求专家指点,万分感谢
求助,有一办公大楼已完工,现测量办公室内噪音为52分贝,设计要求为50分贝以下,从现场看,基本上所有办公室的噪音都一样,听到的声音主要是风声,无震动声和明显的电机声,现在想降低噪音,求专家指点,万分感谢
2楼
是风盘吧,是中档风速的噪音吗?环境噪音是多少?
回复
3楼
有一招就是 噪音特别大的FCU 三档风速接线 只接中低档
不过最好别使这招 呵呵 没什么职业道德。。。我也是在别的工程发现的 呵呵
回复
4楼
楼主也没有明确办公室空调系统采用的是那种方式?全风系统还是风机盘管系统。两种不同系统噪声产生原因和处理方式是不同的。若是前者可以考虑增加降噪弯头,同时,适当减少风阀的开启度以降低风速,(前提是冷量够)。后者可能是风管断面偏小所致。
回复
5楼
如果是风速的话,降低风量吧,这么简单,呵呵
回复
6楼
办法是有的,就是每台风机盘管换电容。
回复