一个市电作正常使用电源.发电机作备用电源.发电机与市电只做电气互锁,有双电源互投开关,市电为主,没有做机械互锁.为什么供电局两次检查一定要求备用柴油发电机出口装“有明显断开点的机械互锁”,说什么怕反送电?500kW的小电机,要进过多少个断路器才能反送电?电老虎的要求是不是不合理阿?[ 本帖最后由 eezyz 于 2008-7-8 15:12 编辑 ]
一个市电作正常使用电源.发电机作备用电源.发电机与市电只做电气互锁,有双电源互投开关,市电为主,没有做机械互锁.为什么供电局两次检查一定要求备用柴油发电机出口装“有明显断开点的机械互锁”,说什么怕反送电?500kW的小电机,要进过多少个断路器才能反送电?电老虎的要求是不是不合理阿?
[
本帖最后由 eezyz 于 2008-7-8 15:12 编辑 ]
2楼
主要防止倒送电,采用双头隔离刀即可
回复
3楼
严重支持“要防止倒送电,采用双头隔离刀”!
就是三相的三刀双投刀闸,如果没有这个,在我管的线路上是绝对不会让你用的。
回复
4楼
严重支持“要防止倒送电,采用双头隔离刀”!
就是三相三刀的双投刀闸,如果在我管的线路上,没的装这个,是绝对不让用的!
回复
5楼
严重支持“要防止倒送电,采用双头隔离刀”!
就是三相三刀的双投刀闸,如果在我管的线路上,没的装这个,是绝对不让用的!
回复
6楼
网络有毛病,前面一直发不了,一上去就有三个了,还没有删除的办法!
回复
7楼
请问一楼用的是什么互投装置?
自动切换还是手动投置啊?
回复
8楼
自动切换,负荷端是天津万高的双电源转换开关阿,发动机端也是自动投切柜。
回复
9楼
这并不是电老虎的问题,而是一个供电安全的问题,如果你的自备电源向市镇电网反供电,电网检修时,如何能保证检修人员的生命安全!!
[
本帖最后由 hebinyang 于 2008-7-14 16:10 编辑 ]
回复
10楼
我们公司也存在同样问题,但当地的电力公司并未提出反对意见。
我们用的是ATS自动转换开关,当开关同时接受市电、自发电时,该开关只能接受一路电。
是否ATS自动转换开关可以用?
回复
11楼
就本地而言双电源、自备电源一般是不批电气闭锁的,供电方案答复时都要求机械闭锁。关键是配网线路停电时防止用电客户备用线路或发电机切换时向线路倒送电,这种情况本人在干配电时遇到过。采用ATS本人觉的还是安全的,相当于自动切换的双投闸刀。
回复