什么地方有对安装好的风机盘管的噪声的要求呀?
gsl001
gsl001 Lv.7
2005年03月10日 18:00:33
来自于采暖供热
只看楼主

我们做的一个工程,安装完后,发现风机盘管的噪声比较大,可是,不知道什么地方对这个有具体要求,请各位大虾帮助一下,谢谢。。。。

我们做的一个工程,安装完后,发现风机盘管的噪声比较大,可是,不知道什么地方对这个有具体要求,请各位大虾帮助一下,谢谢。。。。
gsl001
2005年03月10日 18:15:48
2楼
再问同行,有没有什么文件对建筑室内噪声作出规定呀?
回复
dust2
2005年03月11日 08:31:56
3楼
办公建筑设计规范 JGJ 67-89
第3.1.9条 隔声

  一、办公用房、会议室、接待室等允许噪声级不应大于55dB(A声级),电话总机房、计算机房、打字室、图书阅览室等允许噪声级不应大于50dB(A声级)。

  二、电梯井道及产生噪声的设备机房,不宜与办公用房、会议室贴邻,否则应采取消声、隔声、减振等措施。
回复
gsl001
2005年03月11日 10:48:27
4楼
谢谢dust2,有没有人知道风机盘管的噪声要求呀?急呀。
回复
dust2
2005年03月11日 11:29:56
5楼
JB/T4283-91《风机盘管机组》
JB/T9066-1999《柜式风机盘管机组》
回复
jswgq-55
2005年03月11日 14:37:34
6楼
应该有行业标准吧。
回复
xiaochuang_ok
2005年03月14日 17:25:37
7楼
你们安装时有没有安装消声和减振设施?或者安装了,不过对它们的质量及施工工艺要求怎么样呢?
回复
gsl001
2005年03月14日 20:44:40
8楼
风机盘管呀,好象没有做过消声和减振的.看来是质量问题了.
回复
疾风乡里963
2005年03月15日 09:36:52
9楼
旅馆建筑设计规范内说明
客房室内暖通空调设计参数及噪声标准
噪声标准 (NR)
一级 二级 三级 四级
30 35 35 50
回复
gsl001
2005年03月18日 21:23:26
10楼
经过检测,该风机盘管的质量能达到国家标准的要求,但是达不到其样本的要求,所以,存在虚假宣传的问题。目前厂家提出更换电机,降低转速,再看情况。
顺便说一下,这些风机盘管是开利的。
回复
giadr
2005年03月20日 19:50:02
11楼

呵呵,鄙视开利一下
回复

相关推荐

APP内打开