我们做的一个工程,安装完后,发现风机盘管的噪声比较大,可是,不知道什么地方对这个有具体要求,请各位大虾帮助一下,谢谢。。。。
我们做的一个工程,安装完后,发现风机盘管的噪声比较大,可是,不知道什么地方对这个有具体要求,请各位大虾帮助一下,谢谢。。。。
2楼
再问同行,有没有什么文件对建筑室内噪声作出规定呀?
回复
3楼
办公建筑设计规范 JGJ 67-89
第3.1.9条 隔声
一、办公用房、会议室、接待室等允许噪声级不应大于55dB(A声级),电话总机房、计算机房、打字室、图书阅览室等允许噪声级不应大于50dB(A声级)。
二、电梯井道及产生噪声的设备机房,不宜与办公用房、会议室贴邻,否则应采取消声、隔声、减振等措施。
回复
4楼
谢谢dust2,有没有人知道风机盘管的噪声要求呀?急呀。
回复
5楼
JB/T4283-91《风机盘管机组》
JB/T9066-1999《柜式风机盘管机组》
回复
6楼
应该有行业标准吧。
回复
7楼
你们安装时有没有安装消声和减振设施?或者安装了,不过对它们的质量及施工工艺要求怎么样呢?
回复
8楼
风机盘管呀,好象没有做过消声和减振的.看来是质量问题了.
回复
9楼
旅馆建筑设计规范内说明
客房室内暖通空调设计参数及噪声标准
噪声标准 (NR)
一级 二级 三级 四级
30 35 35 50
回复
10楼
经过检测,该风机盘管的质量能达到国家标准的要求,但是达不到其样本的要求,所以,存在虚假宣传的问题。目前厂家提出更换电机,降低转速,再看情况。
顺便说一下,这些风机盘管是开利的。
回复
11楼
呵呵,鄙视开利一下
回复