12楼
采用磁平衡CT差动保护的大电机一般都只有一个很大的接线盒!
回复
13楼
非常非常非常感谢楼主的无私奉献,楼主你辛苦了!
回复
14楼
如果电动机没有内部故障,则对任何一项,从机端流进的电流必定等于从中性点流出的电流,如果在机端和中性点端各装一组电流互感器,再将电流互感器的二次侧电流进行比较,也应该相等,如果不相等就认为发生了内部故障,这是差动保护成立的基础。实际上由于电流互感器存在误差,二次电流不会完全相等,电流必须相差到一定的大小,才认为是发生了内部故障。
而如果将机端和中性点的导线按同一方向一起穿过电流互感器(实际就是两个相等的CT一次绕组),则正常运行时,流进等于流出,二次侧不产生电流,而有内部故障时,产生的电流就对应于故障电流。这种方法既省了互感器数量,又降低了误差,提供了动作灵敏度。
由于是在磁通回路完成差电流检测的,正常运行是机端电流产生的磁通和中性点电流产生的磁通是平衡的,相互抵消的,内部发出故障是,电流不平衡导致磁通不平衡,二次绕组采用电流输出,所以叫磁平衡保护。
回复
15楼
支持3楼,!我们有几台大型同步机的保护就是用磁平衡差动保护的.
回复
16楼
看到大家的讨论,学到新知识,非常感谢。
然后还想再深入问些问题:
采用了变频器的大电机是否只能用磁平衡保护来实现差动保护?
磁平衡电流互感器是否必须由电机厂家安装?
如果电机厂家没有安装,能否现场增设?
回复
17楼
自平衡不是磁平衡!
电动机尾巴只装磁平衡CT,不接一次线,直接二次线。这种磁平衡的做法,完全由电动机制造厂完成,并密封处理好;现场接线,与普通低压0.4KV的Y系列电机完全一致!运行简单,运行人员,更是可以不管磁平衡!
自平衡,你们一致认同的接线图。现场的接线怎么做滴?运行维护怎么处理滴?
在电机尾巴上装个磁平衡CT,密封好,做好二次接线端子,就OK啦!保护装置,就是检测电流啦!
[
本帖最后由 tcchezhong 于 2011-2-17 11:46 编辑 ]
回复