磁平衡保护谁明白?
showin3690
showin3690 Lv.10
2008年07月05日 19:46:01
来自于继电保护
只看楼主

大型电机的差动保护用的是磁平衡原理 谁能指教一二

大型电机的差动保护用的是磁平衡原理 谁能指教一二
免费打赏
tcchezhong
2009年09月28日 09:30:11
2楼
这个论坛!嗨!
http://bbs.co188.com/content/0_350135_1.html
没有可以交流的网友!
高人,一般不上网!
回复
zouhuijie
2009年09月29日 19:00:47
3楼
一般的大型电动机的差动保护需要6个CT,配专用的电机差动保护继电器。
选用电机自平衡差动,就只要3个CT ,普通的保护继电器就能够实现。
自平衡差动的电机制造上要特别点,要事先提出是带自平衡差动的,电机厂要把电机中性点的连线引到电机进线接线盒内,电机的进线和中性点的连线都穿过一个CT ,在磁路上就完成了差流计算,正常运行时,电流是零,有差流时,就有电流传送给保护器,通过过流值动作。
回复
zyz8438
2009年10月02日 12:46:08
4楼
2000kW以上的大电机差动保护采用磁平衡CT,不光可以节省CT数量,关键是进线和中性点尾端都穿过该CT,避免了以往2端CT特性不一致引起的差动电流,提高了差动保护的可靠性!
回复
tcchezhong
2009年10月05日 11:38:01
5楼
现场的实际接线情况是:
大电机差动保护采用磁平衡CT,该电机有两个接线盒,进线接线盒和中性点尾端的接线盒是分开滴,进线不穿过磁平衡CT。
只是中性点尾端的接线,穿过磁平衡CT。
回复
shang-rila
2009年10月20日 11:43:25
6楼
上面各位讲了这些,我再来传个磁平衡差动接线图,这样更加清晰。
图如看不清,可下载后看。
回复
rzchitu818
2009年11月03日 17:28:39
7楼
俺只想看看接线图。
回复
weikkf
2009年12月17日 00:21:01
8楼
三楼的水平挺高啊,现在磁平衡保护工程中简单是越来越多了
回复
yutaolion
2009年12月17日 10:13:18
9楼
三楼的水平挺高啊,现在磁平衡保护工程中简单是越来越多了
回复
yutaolion
2009年12月17日 10:16:04
10楼
三楼的水平挺高啊,现在磁平衡保护工程中简单是越来越多了
回复
zouhuijie
2009年12月17日 11:22:06
11楼
惭愧:(
斑竹的图才是最有效的解释
回复