中庭排烟风机风压怎么算
mybinks
Lv.4
2008年07月04日 17:12:18
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
风量15000,排风风机安装在屋顶侧面,里面没有接风管,这时的风压该怎么估算。HTF(A)-I-5.5 风量15000时,风压有398pa,是不是太大了,各位是怎么做的?
风量15000,排风风机安装在屋顶侧面,里面没有接风管,这时的风压该怎么估算。
HTF(A)-I-5.5 风量15000时,风压有398pa,是不是太大了,各位是怎么做的?
免费打赏
flier_01
2008年07月04日 19:19:19
2楼
感觉不小呀
这个东西缺少规范性的算法
大家做设计时多是定性的估计
这种情况我一般是用100~300Pa
回复
mybinks
2008年07月04日 20:00:28
3楼
仔细想想,好像大点也没什么关系
回复
flier_01
2008年07月05日 19:16:03
4楼
也就是工况点偏移点
风量比设计的大些
但是注意不要大的过多就行了
回复
xinya2008
2010年05月12日 12:13:13
5楼
我觉得不大,实际上自然补风通道的阻力还是很大的,而且根据装修的情况,很难预料,选大点也没啥吧?
回复
cnbbzz
2010年05月12日 13:08:54
6楼
是大了,但是对于风机这个定型产品,没有厂家选型的前提下,设计人员可能选不到更合适的。
回复
相关推荐
谁说防排烟风机不用多线控制了!
建筑消防给水
2022-12-28 09:51:27
消防排烟风机4大问题与解决方案
通风排烟
2022-12-12 14:04:06
你了解轴流式排烟风机的基本上操作指南吗?
电气资料库
2022-09-27 14:23:02
排烟风机需要设置减震装置吗?为什么不要用减震?
机电BIM应用
2022-09-16 09:05:52
排烟风机房的各地标意见汇总
电气工程原创版块
2022-08-08 13:20:51
消防排烟风机那些要注意的小问题
通风排烟
2022-08-05 16:40:58
排烟风机选用和安装技术要求
通风排烟
2022-08-05 16:36:54
关于消防火灾报警与控制系统中排烟风机的控制原理
通风排烟
2022-06-16 13:46:51
排烟风机是否需要单独设置机房?
机电BIM应用
2022-05-13 10:59:09
280℃排烟防火阀如何联动停止补风机?终于有人给解析清楚了!
防雷减灾
2022-05-11 09:56:20
消防排烟风机如何接线?这篇文章详细来介绍
建筑消防给水
2022-04-09 15:55:20
防排烟风机房 能放东西吗?
通风排烟
2022-03-25 16:57:23
目前(2022年)消防排烟风机是否可以室外布置不设风机房?
暖通资料库
2022-02-10 10:24:12
防排烟风机如何安装?详细分析这一个错误安装示例!
通风排烟
2021-09-30 08:58:35
防排烟风机必须设置在专用机房内么?
通风排烟
2021-09-08 16:04:08
消防排烟风机的技术进展
通风排烟
2021-09-08 11:25:57
容易造成施工扯皮现象之排烟防火阀连锁风机控制线
给排水工程施工
2021-06-03 10:58:45
厨房抽排油烟风机不排烟怎么办?厨房排油烟管道设计公司
中央空调
2021-04-20 13:32:15
消防轴流风机和排烟轴流风机有什么不同?
通风排烟
2021-01-03 13:30:03
消防排烟轴流风机耐温大多高?什么材质的?
通风排烟
2021-01-03 13:26:21
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开