加护栏之后,变压器至护栏的四周距离最小值为多少?谢谢!
加护栏之后,变压器至护栏的四周距离最小值为多少?谢谢!
2楼
变压器至护栏的四周距离最小值见民用建筑电气设计规范第40、41页。
回复
3楼
4.5.13 变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁和门的净距不应小于表4.5.13所列数值。干式变压器的金属网状遮栏,其防护等级不低于IP1X,遮栏高度不低于1.70m。
表1
注:①表中各值不适用于制造厂的成套产品;
②网状遮栏内与高、低压导电体之间的值见表4.6.4.1。
4.5.14 对于就地检修的室内油浸变压器,室内高度可按吊芯所需的最小高度再加0.70m;宽度可按变压器两侧各加0.80m确定。
4.5.15 多台干式变压器布置在同一房间内时,变压器防护外壳间的净距不应小于表4.5.15所列数值。
表2
注:①变压器外壳的门应为可拆卸式,当变压器外壳的门为不可拆卸式时其B值应是门扇的宽度C加变压器b之和再加0.30m。
回复
4楼
表1
回复
5楼
表2
回复
6楼
表3
回复
7楼
那么没有防护外壳的呢?同样谢谢!
回复