哪个规范中有明确?---关于干式变压器
szhjf
szhjf Lv.7
2005年03月10日 12:18:11
来自于变压器
只看楼主

加护栏之后,变压器至护栏的四周距离最小值为多少?谢谢!

加护栏之后,变压器至护栏的四周距离最小值为多少?谢谢!
免费打赏
lulw
2005年03月10日 13:22:03
2楼
变压器至护栏的四周距离最小值见民用建筑电气设计规范第40、41页。
回复
江南小生
2005年03月10日 13:30:28
3楼
4.5.13 变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁和门的净距不应小于表4.5.13所列数值。干式变压器的金属网状遮栏,其防护等级不低于IP1X,遮栏高度不低于1.70m。

表1

注:①表中各值不适用于制造厂的成套产品;

②网状遮栏内与高、低压导电体之间的值见表4.6.4.1。

4.5.14 对于就地检修的室内油浸变压器,室内高度可按吊芯所需的最小高度再加0.70m;宽度可按变压器两侧各加0.80m确定。

4.5.15 多台干式变压器布置在同一房间内时,变压器防护外壳间的净距不应小于表4.5.15所列数值。

表2 

注:①变压器外壳的门应为可拆卸式,当变压器外壳的门为不可拆卸式时其B值应是门扇的宽度C加变压器b之和再加0.30m。





回复
江南小生
2005年03月10日 13:32:08
4楼
表1
回复
江南小生
2005年03月10日 13:33:00
5楼
表2 
回复
江南小生
2005年03月10日 13:33:54
6楼
表3 
回复
szhjf
2005年03月14日 16:28:46
7楼


那么没有防护外壳的呢?同样谢谢!
回复