请教规范中新风量确定的问题
hqstank
hqstank Lv.9
2008年07月03日 13:29:00
只看楼主

在 gb50019-2003,6.3.14空气调节系统的新风量,应符合下列规定: 1、不小于人员所需新风量①,以及补偿排风②和保持室内正压③所需风量两项中的较大值。 不知道是指哪两个中的最大值,我理解是①+②或②+③或①+③中两项中的较大值,不知理解对不对,有高手请指点 [ 本帖最后由 hqstank 于 2008-7-3 13:36 编辑 ]

在 <暖> gb50019-2003,6.3.14空气调节系统的新风量,应符合下列规定:
1、不小于人员所需新风量①,以及补偿排风②和保持室内正压③所需风量两项中的较大值。
不知道是指哪两个中的最大值,我理解是①+②或②+③或①+③中两项中的较大值,不知理解对不对,有高手请指点

[ 本帖最后由 hqstank 于 2008-7-3 13:36 编辑 ]
li_20080808
2008年07月03日 14:32:07
2楼
补偿排风和保持室内正压是一项,其相互关联,
不小于人员所需新风量是一项
还有一句:空气调节系统的新风量不应小于总送风量的10%
回复
hqstank
2008年07月05日 22:12:17
3楼
收到,谢谢2楼指点:)
回复
freecool
2008年09月26日 08:59:50
4楼

“还有一句”有误。请看暖通规范6.3.14的条文说明。
回复
dywangying2000
2008年10月04日 23:30:00
5楼
现在不要求总送风量的10%。没有这条。这条是教材里写的,没有根据,没有写入规范,并且有解释为什么不这样要求。
回复
daqing_zhou
2008年10月05日 15:21:50
6楼
新风量取值可以按《公建节能》GB50189-2005,第5.3.7条公式计算。:lol
回复
xlx128
2008年10月06日 14:02:05
7楼
还有一句:空气调节系统的新风量不应小于总送风量的10%---------这条是上个版本的采暖规范规定的,新的规定做了修改,所以老的手册教材上出现过:还有一句:空气调节系统的新风量不应小于总送风量的10%,现在这条已不作要求。
回复

相关推荐