大家看看大公司出的纯水流程图的专业水准如何?
kede-1
kede-1 Lv.12
2008年07月03日 12:55:41
来自于纯水系统
只看楼主

今天看到了这份流程图,有些地方还真是看不懂,如:酸碱箱怎么与RO浓水接通了,不知什么原因?请水友们过过目,讨讨论下,此帖纯粹是为了讨论,别无它意.[ 本帖最后由 kede-1 于 2008-7-3 15:59 编辑 ]

今天看到了这份流程图,有些地方还真是看不懂,如:酸碱箱怎么与RO浓水接通了,不知什么原因?请水友们过过目,讨讨论下,此帖纯粹是为了讨论,别无它意.

[ 本帖最后由 kede-1 于 2008-7-3 15:59 编辑 ]
b48cec30d408d172184c.rar
82.2 KB
立即下载
免费打赏
beisi8
2008年08月21日 17:37:48
32楼
七万多点就搞定了?强啊
回复
niuer_boby
2008年10月15日 10:07:10
33楼
为什么下载不了?
回复
niuer_boby
2008年10月15日 10:25:33
34楼



太同意阁下意见了……
这个公司是不是大公司且不说
但是这样的PID图真是令人寒心……
被楼主欺诈了……还以为是什么真的很好的图呢
回复
mapure
2008年10月16日 14:49:49
35楼
这应该是利用混床的酸碱箱兼作为RO系统的清洗箱,同时利用RO系统的增压泵作为清洗用泵,这样节省投资的嘛?也不是不可以的呀?
回复
huqiushui
2008年10月23日 21:48:50
36楼
图中看该系统中的酸碱箱应该是常时为混床准备的;由于ro的药物清洗通常间隔较长时间,再加上可能业主生产需求可以暂停,所以ro清洗时酸碱箱作为清洗药箱使用,用后恢复。关于酸碱箱在ro清洗期间原有药剂的储存,或许有收集器具吧(此处未表达)
另外,图纸确实不美观,但看起来是绘图软件用的不熟练,而且很有可能是仓促之作,应该不是别的问题吧哈哈(不是成图吧)。
回复
huqiushui
2008年10月23日 21:49:16
37楼
2008年10月24日 00:19:11
38楼
看看 ~~~~~~~~~~~~~~
回复
gongweitao2004
2009年06月25日 16:57:52
39楼
本来就想看看完事,却看到有人都不看清图纸,跟疯批评,看懂没先,

1、那个酸碱连接的没其他意义,就是个排污的管道,设备小,有没有地沟,就用管道收集咯,同时酸是有挥发的,没上酸雾吸收器就那样连过去了,虽然不规范,但实用还是有的
2、某楼的说就有个砂罐,你仔细在看看,都没看明白就说,这是不严谨的
3、那个接在保安过滤器后面的管是用来勾兑酸和碱的,在用泵来混合增压,

很明白的个图,不知道大家做评论的时候依据是什么,做技术的人不踏实搞的跟做销售的一样,大概就是那样,你门啊,
回复
lzar
2009年06月29日 14:32:31
40楼
看着也觉得很一般,许多的地方都没画详细,现在认真做事的太少了
回复
chf_hust
2009年06月30日 19:19:59
41楼
先顶再看~~~
估计不怎么样
回复

相关推荐