本人是新来的,目前从事消防安装工作。最近有一个银行的消防改造工程需要设计排烟风机,由于对防排烟设计完全不熟悉,所以只有请教各位高人:该项目为一个银行分理处,大厅面积有约500平米,层高3.5米(有吊顶),整个改造区域内达不到消防规范要求的自然排烟开窗面积,目前初步设计为一台5.5KW的排烟风机实现机械排烟,风量约为12000多,请问高手这种设计能否满足该区域内的排烟设计要求![ 本帖最后由 cerny 于 2008-7-3 11:07 编辑
本人是新来的,目前从事消防安装工作。最近有一个银行的消防改造工程需要设计排烟风机,由于对防排烟设计完全不熟悉,所以只有请教各位高人:该项目为一个银行分理处,大厅面积有约500平米,层高3.5米(有吊顶),整个改造区域内达不到消防规范要求的自然排烟开窗面积,目前初步设计为一台5.5KW的排烟风机实现机械排烟,风量约为12000多,请问高手这种设计能否满足该区域内的排烟设计要求!
[
本帖最后由 cerny 于 2008-7-3 11:07 编辑 ]
2楼
没人回呀,自己顶一下!
回复
3楼
3#如果只是一个防烟分区的话,是否不用考虑系统漏风量,我的理解是在一个排烟风机负担多个防烟分区时,才考虑系统漏风量(是考虑其它防烟分区的风口的漏风量)。如果只负担一个防烟分区,再漏也是这个防烟分区里的呀:$ :$
回复
4楼
哈,个人理解官方还没有个说法,还有在正压送风系统,如果是防烟楼梯间风口常开的话,我也是不考虑漏风量的,再漏也是漏到楼梯间里。但是在前室的正压送风系统我是考虑漏风量的,因为其它层的风口还是会漏风的。这都是个人看法,欢迎大家讨论:P :funk:
回复
5楼
上了一个图,希望各位高手能看得清楚些!!该工程真正需要增加排烟的是最上面的那个封闭区域,两侧有宽约2.5米的出口!今天我问一个风机供应商,他看了图以后说只设了两个排烟口,5.5KW的5号风机已经够用了!
这个说法不知道准不准确!
回复
6楼
"两侧有宽约2.5米的出口"在那没看出来,关键你要搞清防烟区域的面积,风量只与防烟分区的面积有关。
回复
7楼
设置排烟的面积约为300平米,层高为3.5米,有上述条件能否算出选多大的风机呢?
回复
8楼
300x60=18000至少需要这个风量的风机。5.5KW的电机应该够了。但是要配选好风机的风量与风压:victory:
回复