规范中写明8.3.7.1 防烟楼梯间余为40Pa至50Pa。8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。这两个数值是 全压-最不利环管道压头损失得出来的吧?那么这个最不利环管道压头损失是怎样算的,有什么公式吗?大家有好的例子吗?还有,全压=动压+静压,那么最不利环管道压头损失和动压、静压有什么关系呢?希望大家能说得尽量详细。
规范中写明
8.3.7.1 防烟楼梯间余为40Pa至50Pa。
8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。
这两个数值是 全压-最不利环管道压头损失得出来的吧?
那么这个最不利环管道压头损失是怎样算的,有什么公式吗?大家有好的例子吗?
还有,全压=动压+静压,那么最不利环管道压头损失和动压、静压有什么关系呢?
希望大家能说得尽量详细。
2楼
那怎样确定设计出来是这些数值呢?
回复
3楼
很谢谢版主的回答.
我大概算了一下,结果比规范规定的风量少很多,规范中也写明,
8.3.2 高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表8.3.2-1至表8.3.2-4的规定确定。当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。
所以既要符合规范中的风量,又要保持消防前室和防烟楼梯间的压强符合规范.要怎样实现呢?
我的计算结果是4000左右的风量,按规范就要选12000风量..
因为刚进行不久,也不是这个专业,什么都要自己看书,所以要再次感谢斑竹很好很强大既回答.
谢谢...
回复
4楼
不知道你是不是根据规范后面的条文说明计算的
但是从你的计算结果上看
肯定是有问题的
规范表格里的风量也是用类似的方法得出的
个人计算因为风速取值的不同,人与人之间有差异是正常的
但不会差别那么大
你再仔细校核一下你的计算过程
是不是只考虑了一层一个门的风量就作为了整个系统的风量
回复
5楼
呃,的确,数值差那么大,我也怀疑我的计算方法,我是用压差法的公式计,在《简明通风设计手册》上找的,这个工程是这样的12层的一类高层,地下室的防烟梯间和合用前室都要做送风,只送地下室的,所以一台风机的送风只承担一个送风口,前室的门:是一个双扇,两个电梯 防烟梯间:两个单扇。 那斑竹你说该怎样考虑了。
回复
6楼
我没有用《简明通风设计手册》的方法算过
不清楚问题是在那儿
规范条文说明里有计算方法
你试着用那个方法算一下
再比较一下
也许能找到原因
另外
只要规范里有的计算方法
我们最好按规范来
因为规范是有法律效力的
而其他的资料只是参考
回复
7楼
计算方法是一样的.我现在的那个工程也是按规范上的表格的风量选风机,不过怕这样会超压.象前室选了一台13007风量 全压176Pa. 这样的风机只送地下一层的一个前室,会不会太大了,可能会超压,根据资料如果余压超过102pa,开门就很困难了。 而防烟楼梯间选了一台16850风 全压237Pa.的。
回复
8楼
回复9#贴子
我做的工程,跟你的基本一样,风量也差不多,我考虑加余压阀,但泄压是到前室还是走道,从前室到走道要不要加余压阀,要加的话,怎么计算呢?