一吨30度的水用2p机组要多长时间打到5度
chhq1986
chhq1986 Lv.2
2008年06月30日 13:38:11
来自于制冷技术
只看楼主

一吨30度的水用2p机组要多长时间打到5度 还有哪位老大有计算公式发给大家看看

一吨30度的水用2p机组要多长时间打到5度
还有哪位老大有计算公式发给大家看看
免费打赏
lpvdxvicfh
2009年06月25日 13:40:13
12楼
1000KG*(30-5)℃/((2P)5KW/H*860KCAL/KW)=5.82H