一吨30度的水用2p机组要多长时间打到5度
chhq1986
chhq1986 Lv.2
2008年06月30日 13:38:11
来自于制冷技术
只看楼主

一吨30度的水用2p机组要多长时间打到5度 还有哪位老大有计算公式发给大家看看

一吨30度的水用2p机组要多长时间打到5度
还有哪位老大有计算公式发给大家看看
免费打赏
zsyooo
2008年07月01日 01:16:22
2楼
把l kg水温度升高1 ℃所需的热量定为4.19kJ。
回复
zsyooo
2008年07月01日 01:17:39
3楼
l kcal(千卡)=4.19kJ(千焦耳)
回复
chhq1986
2008年07月01日 23:23:02
4楼
我要降底温度啊 不是升高温度
回复
chhq1986
2008年07月01日 23:24:46
5楼
我要降底温度啊 不是升高温度
回复
chhq1986
2008年07月01日 23:27:56
6楼
有没有公式计算啊:Q :Q :Q :Q
回复
nitsu
2008年07月02日 10:00:08
7楼
1000KG乘以(30-5)/2P制冷量约(5800KCAL/HR)
大概四个半小时左右!
回复
shandian2298
2008年07月02日 14:19:47
8楼
2匹机的循环水量大约1.5吨,按进出水温差5度计算,每小时能降低6.5度,四个半小时内可从30度降到5度。
回复
chhq1986
2008年07月03日 00:12:14
9楼
哦 哦 谢谢 大家的帮忙 谢谢
回复
lfsos98
2008年09月01日 17:28:58
10楼
:call: :time: :handshake
回复
f4ban
2008年09月01日 22:18:05
11楼
:o ~~~很难说明白. 用不努力方程~
回复