各位大师,有谁知道UPVC排水管过伸缩缝怎么处理,最好有附图,谢谢指教!!!!

各位大师,有谁知道UPVC排水管过伸缩缝怎么处理,最好有附图,谢谢指教!!!!
wf
2005年03月10日 15:28:25
2楼
规范不允许穿越。
避开不行吗?
回复
abcd121
2005年03月11日 11:15:23
3楼
排水管穿越变形缝处,设同径不锈钢软管连接,其长度不小于1.5米,管下设可以调节高度的水平拖板,拖板材料用硬PVC板,厚度不小于15。单独悬吊于梁板上,该段应在结构变形基本稳定后再连接。
回复
freemanzy
2005年03月14日 16:40:39
4楼
楼上的,这你也知道,好洋的
回复
skyfree
2005年03月14日 22:41:16
5楼
尽量避免咯!实在不行得话,用横管伸缩节连接,使用接近两年了,还没有出现什么问题。
回复
feiyang8106
2005年03月16日 12:43:40
6楼

厉害
佩服
回复
wx8001
2005年03月16日 13:53:37
7楼
可是规范上不允许了啊 !
回复
haishi1992
2005年03月16日 14:57:22
8楼
最简易的方法就是五楼的做法,三楼的做法可能施工难度大一点.
回复
yjd-0828
2005年03月16日 15:56:57
9楼
设伸缩节,管材厂家有类似配件的
回复
zjds
2005年03月16日 16:06:24
10楼
排水管穿越变形缝处,设同径不锈钢软管连接,其长度不小于1.5米,管下设可以调节高度的水平拖板,拖板材料用硬PVC板,厚度不小于15。单独悬吊于梁板上,该段应在结构变形基本稳定后再连接。
这种方法规范不允许了吗
回复
xjdnbx
2005年03月20日 19:58:15
11楼
设UPVC伸缩节是不允许的,达不到伸缩缝不但有伸缩,最重要的是沉降,而PVC排水管与不锈钢金属软管怎么连接,PVC排水管配件又没有法兰或丝口连接配件,如果产用PVC给水管管材到是可行,但是软管设置也有要求,顺坡度方向,预留沉降量,就是软管在过伸缩缝处要做成Z字形.我在施工的一个医院估计因市政接入口标高不够,排水管经地下室壁板排出室外,设计院用增大管径的办法来减少坡度,没有几个排水点的干横管(最长有超60米)管径做到DE225,坡度只有千分之3,大家说说这个方法好不好?