PKPM计算结果中一支撑内力的问题
mudong
mudong Lv.3
2008年06月29日 17:23:10
来自于PKPM
只看楼主

荷载工况 Axial SHEAR-X SHEAR-Y MX-BTM MY-BTM MX-TOP MY-TOP (1) -319.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (2) -113.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3) -104.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (4) -364.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (5) -387.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

荷载工况 Axial SHEAR-X SHEAR-Y MX-BTM MY-BTM MX-TOP MY-TOP
(1) -319.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(2) -113.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(3) -104.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(4) -364.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(5) -387.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(6) -318.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(7) 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(8) -119.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(9) -93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(10) -12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

正应力强度验算 Mx = 0.0 ; My = 0.0 ; N = -985.3 ; F 1 /f = 0.37

以上是PKPM计算模型中一个支撑时的各工况内力和应力验算,组合后的N是985KN,该组合是1.0恒+0.5活+0.28风+1.3地震,可我怎么算都算不出组合后的N为985啊?各位能解答下吗?谢谢(工况号对应的工况为:1-3X向地震、4-6Y向地震、7-8X\Y向风、9、10恒、活)
免费打赏
天柱
2008年06月29日 22:04:44
2楼
双向地震同时作用才有可能。
回复
mudong
2008年06月30日 11:34:22
3楼
双向地震的组合系数应该是怎样的啊?应该不是两方向的地震作用都全部加起来吧?就算把两个方向的地震加起来也没有那么大哦,我用PKPM计算了一下,对比之后发现双向和不算双向时的组合值差别不大的
回复
mudong
2008年07月01日 15:28:03
4楼
怎么没人解释一下呢?
回复