采用全新风系统的P2实验室能否采用全热交换器进行节能,卫生上负荷规定么?
采用全新风系统的P2实验室能否采用全热交换器进行节能,卫生上负荷规定么?
2楼
回复
3楼
P2实验室的要求并不是很高,是可以允许使用回风的
楼主的工程使用全新风,恐怕涉及有毒、有害等操作,保险起见,还是避免用全热交换器把,免得引起交叉污染。
回复
4楼
看实验的性质,最好不采用全热热回收,可采用间接回收
回复
5楼
那类似P2 实验室的BSL-2的实验室需要全排全新风吗?
回复
6楼
l2212700285 发表于 2013-9-24 09:57 那类似P2 实验室的BSL-2的实验室需要全排全新风吗?是全新风全排的
回复
7楼
cmgnjay 发表于 2013-9-25 11:40 是全新风全排的那这个新风量怎么计算?按换气次数还是消除室内余热 比方说新风量是2000CMH,那排风设备有1800CMH的排风量,室内排风量怎么计算 要保证-20Pa的负压。。。