家用户式中央空调同程异程问题
whtt531
whtt531 Lv.2
2008年06月28日 15:56:25
只看楼主

家用户式中央空调,大的系统也就是别墅,二三层的,风机盘管一共也才10来台,水平和垂直都用异程对系统的平衡会不会有影响,最末端的风盘的效果会受到影响不?用调节管径的办法来控制?哪位有这方面的高见?:) :victory:

家用户式中央空调,大的系统也就是别墅,二三层的,风机盘管一共也才10来台,水平和垂直都用异程对系统的平衡会不会有影响,最末端的风盘的效果会受到影响不?用调节管径的办法来控制?哪位有这方面的高见?:) :victory:
免费打赏
kingsonking
2008年06月28日 21:54:22
2楼
对于别墅之类的小系统,异程布置水系统,应该问题不大。
理由:
1 末端同时使用的可能性较小。
2 通过管径的控制可以在一定程度上平衡各支路的阻力。
回复
加肥猫
2008年07月22日 21:33:38
3楼
支持楼上:victory: