电容补偿问题
hemingmimi
hemingmimi Lv.2
2008年06月28日 07:27:06
只看楼主

我工厂630KVA变压器,用电负荷200A。是13台充电机。AC变DC。电容补偿柜在充电机一起,取样电流在150M外的配电房,取样的互感器还接了电流表的接线。CT1000/5。 现在补偿控制器不能自动投。取样电流0。03A。功率因数0。5。问题在哪里?请高手告诉我,谢谢了

我工厂630KVA变压器,用电负荷200A。是13台充电机。AC变DC。电容补偿柜在充电机一起,取样电流在150M外的配电房,取样的互感器还接了电流表的接线。CT1000/5。 现在补偿控制器不能自动投。取样电流0。03A。功率因数0。5。问题在哪里?请高手告诉我,谢谢了
免费打赏
wzh575500
2008年06月28日 08:23:10
2楼
你是对什么补偿?
如果对1台电机.补偿,我认为CT应在现场取得.
如果是总补偿,应就近为原则.
不能自投,应检查控制回路或控制器
回复
大虾大虾
2008年06月28日 09:07:58
3楼
等待答案......................................
回复
zwd0791
2008年06月28日 10:26:42
4楼
用电负荷是13台充电机,负荷电流200A;充电机功率因数低且谐波也大。
电容补偿柜在充电机一起,说明这台电容补偿柜是专门补偿充电机的。取样电流理所当然应该取13台充电机的总电流。
可现在取样电流在150M外的配电房处,取样的互感器是CT1000/5,是不是630KVA变压器总负荷电流呢?如是,则如同某人要吃饭,却根据大家的肚子饿不饿来确定。
回复
lingxuct
2008年06月28日 11:17:52
5楼
一楼没写明补偿电容器装在负载旁边,我想应该是。
根据一楼所说,“补偿控制器不能自动投”,且cosφ=0.5,与取样CT在150m以外不无关系,取样电流30mA太小也有关系,且电流回路还串有电流表。
建议:就在补偿柜本地装一只(额定电流接近负载电流的)电流互感器,作为补偿用电流取样用,电流回路不要接其他任何元件,控制器就能正常工作了。
原因是电流回路电阻太大,改变了原应有的相位(电流回路电阻大了,原有感性电流变为电阻性电流了),使补偿控制器测到的电流相位与电压相位接近了(假信号,判断cosφ值较大),就不会投电容器了。
回复
一指慢
2008年06月28日 13:37:16
6楼

“取样电流在150M外的配电房”。“取样电流0。03A”
150M太远了!超出了互感器的负荷能力。造成了取样电流过小(30mA)。
不同的控制器所要求的最小取样电流是不一样的,从50mA到300mA的都有。如果是为这13台充电补偿的话还是按5楼说的方法吧。
回复
shengmang81
2008年06月28日 22:33:40
7楼
不明白,电流互感器装150米外做什么用,检测哪里电流,本人初级电工,所有负载都经过互感器了吗,补偿柜跟充电机在一起什么意思啊,补偿充电机还是变压器啊
回复
hemingmimi
2008年07月01日 07:16:45
8楼
变压器是专供充电机,因负荷现场分为三路,没装总柜。所以现场不能够取总电流样。只能在配电室总断路器下取。补偿控制器上的C/K的比值是什么意思。
回复
zhzhfs
2008年07月01日 08:32:37
9楼
充电机。AC变DC,有谐波存在,建议消谐装置,普通电容很容易损坏。
回复
xiaofeng55566705
2009年02月28日 10:30:01
10楼
问题硕的不明白?
回复
dt-zhr
2009年03月05日 10:43:35
11楼

同意以上观点 :你的控制采样我系统电流 而你想补偿的是充电机 但你的系统功率因数可能是很高 这样通过采样的到的功率因数就很高 这样尽管你的充电机COS低 但同样是补偿投不进去 可以试试吧功率因数设高点 0.99-1

个人意见仅供参考
回复