我工厂630KVA变压器,用电负荷200A。是13台充电机。AC变DC。电容补偿柜在充电机一起,取样电流在150M外的配电房,取样的互感器还接了电流表的接线。CT1000/5。 现在补偿控制器不能自动投。取样电流0。03A。功率因数0。5。问题在哪里?请高手告诉我,谢谢了
补偿器的问题,看一下取样电流最小值,0.03A可能太小了。
回复
13楼
本文讲的太好了、学习了、谢谢!!!
一楼没写明补偿电容器装在负载旁边,我想应该是。
根据一楼所说,“补偿控制器不能自动投”,且cosφ=0.5,与取样CT在150m以外不无关系,取样电流30mA太小也有关系,且电流回路还串有电流表。
建议:就在补偿柜本地装一只(额定电流接近负载电流的)电流互感器,作为补偿用电流取样用,电流回路不要接其他任何元件,控制器就能正常工作了。
原因是电流回路电阻太大,改变了原应有的相位(电流回路电阻大了,原有感性电流变为电阻性电流了),使补偿控制器测到的电流相位与电压相位接近了(假信号,判断cosφ值较大),就不会投电容器了。