我是几个防火分区共用一套排烟系统,审图说规范规定横向分区时宜按防火分区分设排烟系统,我觉得有点浪费,不知道大家怎么做?还有,风管是否可以穿卷帘,穿的话,如何处理?[ 本帖最后由 lzg1981 于 2008-6-28 07:28 编辑 ]
我是几个防火分区共用一套排烟系统,审图说规范规定横向分区时宜按防火分区分设排烟系统,我觉得有点浪费,不知道大家怎么做?还有,风管是否可以穿卷帘,穿的话,如何处理?
[
本帖最后由 lzg1981 于 2008-6-28 07:28 编辑 ]
2楼
最好不要几个防火分区共用排烟,很不安全。
风管不能直接穿卷帘,要么绕,要么根建筑协商处理。
回复
3楼
消防的先要考虑可靠性,之后才是经济性,排烟尽量不要穿越防火分区,不是说一定不行
风管要避免穿防火卷帘,一定要穿也可以,譬如梁上安装的防火卷帘就需要在梁和卷帘之间做一个构件,达到相应的耐火极限,风管从卷帘的上面过
回复
4楼
同意斑竹的意见
风管穿防火卷帘是可以的(当然最好不穿)
见过一些施工完成的项目
回复
5楼
建规9.4.2“防烟分区不应跨越防火分区”——不应 这边审图认为就是不可以
防火卷帘 相当于防火墙 做法 规范有
回复
6楼
我就是这样做的,穿卷帘是可行的,关键是风管穿防火分区的利与弊。现在地下商场最大2000,一个10000的商场就要分5个防火分区,那就需要5个排烟机房和送风机房,这个面积也不小啊
回复
7楼
7000平方的建材城
怎样划分排烟区,排烟垂壁怎样做
回复
8楼
应该是不宜吧
回复
9楼
f_jg2003 发表于 2008-6-28 10:33 最好不要几个防火分区共用排烟,很不安全。风管不能直接穿卷帘,要么绕,要么根建筑协商处理。穿,是可以穿的,只不过不太好处理而已