关于排水横管管径的选择!
cgjzhen618
cgjzhen618 Lv.4
2008年06月27日 20:49:57
只看楼主

7层楼,底层为商业,上面全部为住宅!卫生间排水立管(De110)在一层顶转为横管(横管大约6米长)!请问此段横管管径该为多少最合适!

7层楼,底层为商业,上面全部为住宅!卫生间排水立管(De110)在一层顶转为横管(横管大约6米长)!请问此段横管管径该为多少最合适!
beiar
2008年06月28日 12:19:37
2楼
如果二层卫生间不单独排放的话应放大一号。
回复
cgjzhen618
2008年06月28日 12:27:29
3楼
哦,谢谢。这个工程因为吊顶不允许太低所以二层卫生间只能单独排入横管(按照规范二层卫生间排入横管的位置到立管底部的距离为1.5米)。那么这种情况选择110的横干管是否合理呢?
回复
nc_dog
2008年06月28日 19:29:52
4楼
这种放大有什么依据吗?
还是纯凭经验?
回复
cgjzhen618
2008年06月28日 19:39:56
5楼
其实规范没有要求放大管径了,只是我一同事说一般横管较长的时候放大管径,怕一旦堵了就很麻烦。实际工程中也见过了商住楼,一层吊顶内的管径采用160!但总觉的有点大,拿不定主意才来这里象大家请教
回复
lushuier
2008年06月28日 21:53:29
6楼
如果二层卫生间不单独排放的话应放大一号。
二层卫生间单独排入横管应该110够了
回复
cgjzhen618
2008年06月28日 22:04:17
7楼
那二层不直接接在立管上,而是在距立管1.5米以外的位置接入横管,算不算单独排放?
回复
waterlife
2008年07月11日 10:06:07
8楼
横管上面服务6层?个人认为放大一级稳妥些,可能有经验方面的吧,工作时间较久的都基本这么做
回复
tnt-g996
2008年07月19日 16:43:15
9楼
经验告诉我,放大一级稳妥。
回复
mafan
2008年07月23日 21:43:13
10楼
我一般设计都爱放大一号,比较稳妥
回复
cgjzhen618
2008年07月24日 16:53:33
11楼
:lol 那就把这段管径加到160了
回复

相关推荐