变压器空载运行出现这样的情况正常吗?
yuyaohua
yuyaohua Lv.2
2008年06月26日 18:53:07
来自于变压器
只看楼主

向各位各手请教,我公司有一台1250KVA的干式变压器在空载运行时,高压出线柜上的显示装置显示P=2KW.Q=9kvar.COS=0.25.这种现象正常吗?

向各位各手请教,我公司有一台1250KVA的干式变压器在空载运行时,高压出线柜上的显示装置显示P=2KW.Q=9kvar.COS=0.25.这种现象正常吗?
免费打赏
xianliangli
2008年06月26日 20:11:24
2楼
最好找到这个变压器的说明书,一般都有空载电流及功率因数的说明!
如:SC型10KV干式变压器,空载损耗2400W
回复
yuyaohua
2008年06月26日 20:32:02
3楼
空载时有功功率是2000W,怎么无功功率有9000var这么大?功率因素只有0.25
回复
qbw4607
2008年06月26日 20:36:49
4楼
非常正常,空载变压器功率因数就是很低的。实际就可以看成是一个铁芯线圈。
回复
mnjcomcnmiu
2008年06月26日 21:21:24
5楼



同意楼上的观点
回复
qjf8061
2008年06月27日 13:41:10
6楼
这个应该是轻载的问题.
回复
dqzx008
2008年06月27日 13:52:39
7楼
变压器空载运行时,无功功率占损耗主要部分,所以功率因数会显得很低,加上负荷后功率因数会提高的
回复
cxszq2008
2008年06月27日 14:04:42
8楼
同意以上观点,大家认真学习啊
回复
lichangqi1
2008年06月27日 17:15:23
9楼
非常正常,空载变压器功率因数就是很低的。实际就可以看成是一个铁芯线圈。
回复
yuyaohua
2008年06月27日 19:30:53
10楼
谢谢各位高手的回答,我问过变压器厂家他们说变压器在空载运行时的功率因素接近于1
回复
qbw4607
2008年06月27日 20:07:57
11楼
建议你去请教一下自己的老师,或者好好看看基础书籍。
变压器厂家居然有这样水平的技术人员,真是让人无话可说。
:D :D :D
;P ;P ;P
回复

相关推荐