本人现在遇到一个问题: 一车间,装修不吊顶, 空调设备采用水冷柜机,风量17000立方米/每小时,空调送风管采用镀锌风道,分两条630*400mm风道送出,单条风道送风距离约30米左右,其保温材料采用15mm厚PE保温板,现为了保证工程安装美观,为此出现二个问题: 1. 安装人员建议采用内保温形式,也即是将PE保温板粘贴在镀锌风管内表面,然后用白色油漆喷洒在镀锌风道外表面,这样就比较美观。 2. 设计人员建议采用外保温形式,理由是PE保温板其阻力系数大,粘贴在镀锌风管内表面,风管风速达9.2m/s,管道阻力大,将会影响到风量的有效送出;PE保温板粘贴在风道表面,然后再用白色油漆喷洒,美观方面也可以呀!

本人现在遇到一个问题:
一车间,装修不吊顶, 空调设备采用水冷柜机,风量17000立方米/每小时,空调送风管采用镀锌风道,分两条630*400mm风道送出,单条风道送风距离约30米左右,其保温材料采用15mm厚PE保温板,现为了保证工程安装美观,为此出现二个问题:
1. 安装人员建议采用内保温形式,也即是将PE保温板粘贴在镀锌风管内表面,然后用白色油漆喷洒在镀锌风道外表面,这样就比较美观。
2. 设计人员建议采用外保温形式,理由是PE保温板其阻力系数大,粘贴在镀锌风管内表面,风管风速达9.2m/s,管道阻力大,将会影响到风量的有效送出;PE保温板粘贴在风道表面,然后再用白色油漆喷洒,美观方面也可以呀!
请大家针对以上问题,假如是你的话,你会选择哪种方案会好些呢?
免费打赏
hhbox
2005年03月10日 14:29:24
12楼


我也只见过外保温的做法或直接复合风管做法,建议这种情况让甲方有个明确的文,这样责任也容易明确!
回复
hust_ganjj
2005年03月10日 17:04:00
13楼
我是搞施工的,保温做的漂亮的话比镀锌板外露还要来的好点.不过用内保温的话是不是同时能起到消声的效果啊?
回复
hhbox
2005年03月10日 17:20:35
14楼
内保温材料的玻璃棉会有些吸声的效果,其余就不敢说了.阻力增大增加风机能耗,运行费用也上去了,有可能得不偿失!
回复
gyhjfjm
2005年03月10日 17:32:12
15楼
晕,业主懂什么?今后系统随着运行时间的加长,内保温会因为二种材料的膨胀不同及风力作用而脱离板面进入风道,设计应该在技术上负责。
要达到美观的目的可以选同质价廉的保温材料再做外保护层,美观在外保护上作文章!
回复
gyhjfjm
2005年03月10日 17:33:18
16楼
特别声明:
不要分!
回复
938682
2005年03月10日 17:46:40
17楼


一定要坚持外保温,负责不要出图,谁同意谁出变更,设计坚决不能让步
回复
liudingwei
2005年03月10日 17:48:22
18楼
怎么在我这个话题中每个人都有的奖分的呀?
不是吧?怎么每个人都给奖励5分呀?这个奖分是不是从我的积分中扣除的呀?那我岂不是亏大啦?怎么才能取消呀?该如何操作呀?
回复
luizs@co163
2005年03月10日 19:49:07
19楼
那是他们对于自己的保温水平没底!因为保温不好会脱胶啊,管理不好会踩脏什么的。他们倒是想省事,保温在风管里面,好坏大家都不知道 。特别是用了一年后,万一保温脱胶后怎么办?
回复
bobile18
2005年03月11日 17:04:12
20楼
风管做内保温,要看业主的投资和施工单位的水平。
我做过一家美资的空调的保养,风管就是内保温的。竣工已经4年了。我去年改造是,内保温还是死死的粘在上面。
使用内保温隔音效果不错。
回复
liudingwei
2005年03月11日 17:34:53
21楼
我今天去现场检查了一下,感觉其手工还算不错,不过也发现一个小问题:风道连接处的保温层与镀锌风道延长接口没有错开,如果保温没有粘紧的话,很容易在接口处产生凝结水。