空调送风管道保温
liudingwei
liudingwei Lv.7
2005年03月09日 15:23:16
来自于中央空调
只看楼主

本人现在遇到一个问题: 一车间,装修不吊顶, 空调设备采用水冷柜机,风量17000立方米/每小时,空调送风管采用镀锌风道,分两条630*400mm风道送出,单条风道送风距离约30米左右,其保温材料采用15mm厚PE保温板,现为了保证工程安装美观,为此出现二个问题: 1. 安装人员建议采用内保温形式,也即是将PE保温板粘贴在镀锌风管内表面,然后用白色油漆喷洒在镀锌风道外表面,这样就比较美观。 2. 设计人员建议采用外保温形式,理由是PE保温板其阻力系数大,粘贴在镀锌风管内表面,风管风速达9.2m/s,管道阻力大,将会影响到风量的有效送出;PE保温板粘贴在风道表面,然后再用白色油漆喷洒,美观方面也可以呀!

本人现在遇到一个问题:
一车间,装修不吊顶, 空调设备采用水冷柜机,风量17000立方米/每小时,空调送风管采用镀锌风道,分两条630*400mm风道送出,单条风道送风距离约30米左右,其保温材料采用15mm厚PE保温板,现为了保证工程安装美观,为此出现二个问题:
1. 安装人员建议采用内保温形式,也即是将PE保温板粘贴在镀锌风管内表面,然后用白色油漆喷洒在镀锌风道外表面,这样就比较美观。
2. 设计人员建议采用外保温形式,理由是PE保温板其阻力系数大,粘贴在镀锌风管内表面,风管风速达9.2m/s,管道阻力大,将会影响到风量的有效送出;PE保温板粘贴在风道表面,然后再用白色油漆喷洒,美观方面也可以呀!
请大家针对以上问题,假如是你的话,你会选择哪种方案会好些呢?
免费打赏
zht2004
2005年03月09日 16:47:49
2楼
强烈建议采用外保温形式!!!!

不知道哪个安装单位这么无知啊?
这样的话是不是要把风管加大啊?
粘贴在内壁,牢固可靠吗?
是净化的吗?

要美观
干吗不用PEX超级复合风管啊?

安装人员纯属出洋相!
回复
zht2004
2005年03月09日 16:49:46
3楼
再说,PE保温如果做的好
也挺漂亮啊
回复
zht2004
2005年03月09日 16:52:40
4楼


偶的话不会伤害到你吧???
回复
dzk8086
2005年03月09日 17:26:38
5楼
不用考虑
采用外保温
手工好点
喷涂后很美观的
内保温不用再考虑的
回复
zhenggang928
2005年03月10日 00:08:30
6楼
不如直接用玻璃钢的风管,什么都解决了
回复
zhenggang928
2005年03月10日 00:10:38
7楼
设计就这样考虑三,车间多数用镀锌钢板的少吧,
回复
liudingwei
2005年03月10日 08:15:57
8楼
不是吧?怎么每个人都给奖励5分呀?那我岂不是亏大啦?怎么才能取消呀?
(回5楼话:我只是帮其设计的,别人不听你劝告,没办法喽!唉,有时真恼人,他们只相信有十几年做风管手艺经验人的话,而不相信我的科学数据,真失败!!!阿弥陀佛)
回复
jswgq-55
2005年03月10日 10:08:43
9楼
一人一分就算了。哪你带人到其它工地参观,论证你是对的啊,看看他们想说啥?
回复
zht2004
2005年03月10日 11:16:51
10楼


可行
回复
liudingwei
2005年03月10日 12:54:52
11楼
现在方案已经定下来了,甲方也坚持用内保温形式,我只好帮其重新调整送风管道截面积,并加强监控其送风管道的施工质量,以减少最低的弊端喽!
谢谢各位的参与和建议!
回复

相关推荐