在洁净室要保证换气次数,必须要恒定送风量。随着过滤网的脏堵,需要通过提高风机变频器的频率来保证送风量。现在业主要求根据测量的送风量来调节频率,请问这样可行吗?有这样的风量传感器吗,是否准确?谢谢。
在洁净室要保证换气次数,必须要恒定送风量。随着过滤网的脏堵,需要通过提高风机变频器的频率来保证送风量。现在业主要求根据测量的送风量来调节频率,请问这样可行吗?有这样的风量传感器吗,是否准确?
谢谢。
2楼
美国EBTRON(益必创)公司自1984年开始研发和生产热线式风量监测产品,至今处于行业的国际领先水平。
EBTRON(益必创)多点热线式风量监测产品在每根伸入风道内的探杆上布置多处测量点,每处测量点安装有2个热敏电阻温度探头,热敏电阻探头均封装固定在医用玻璃球中。其中一个热敏电阻探头接入恒电流供电回路中,流经的电流将其加热到环境温度之上,该 “自热”式热敏电阻的两端电压是可以随时精确测量的,并且它向环境中的散热率是可以计算出来的。另一个热敏电阻探头非常精确的测量环境温度。由于“自热” 热敏电阻探头的散热率与流过的风速有关,通过测量散热率便可间接测量出风速。
联系:张 0-13811220499。www.yibichuang.com
[
本帖最后由 zhwf4418 于 2008-7-30 12:42 编辑 ]
回复
3楼
我现在的做法就是通过设置在总送风管上的风量传感器控制空调送风机变频器.
回复
4楼
资料见附件
欢迎来电恰谈
丁先生: (0)13851677264
回复
5楼
回复
6楼
举例说明
某一空调系统需监测新风量,新风道尺寸为1,000×2,000(mm),新风道在宽度(水平)方向上有足够的维修空间,风量计采用插入式安装方式,探杆从风道高度方向插入,则探杆长度为2,000mm。选用如下风量计型号:
ECA116-TPC-2000×1000-0-4-4-1-3
表示变送器采用0~10Vdc或4~20mA模拟信号输出,并具备16对风速/温度探头监测容量,测量精度为C级(常规±3%,直管段长时可达±1.5%),探杆长度2000mm,风道内无保温层,4根探杆,每根探杆布置4对风速/温度探头测点,共16对风速/温度测点。采用插入式安装方式,变送器与探杆之间连接电缆为3m标准长度。
EBTRON(益必创)多点热线式风量计,专业用于暖通空调系统,根据你的风管尺寸大小的不同,提供非标定制。已经在国内大型组合式空调机组,变风量系统多次应用。
张,013811220499,欢迎有关风量监测相关问题讨论。www.yibichuang.com