(GB50015-2003第4.9.12条:阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水),所谓间接排水无非就是水排至明沟,然后由明沟排入窨井里。这无可厚非,但如果遇到底层阳台与室外地坪高差小,一般土建在此位置不设置明沟(主要是难施工),这就导致阳台雨水管排至底层阳台后,水无法排至明沟,若以散水形式排,又不符合规范要求,若直接排至窨井则又有废气顺管进入用户家中,造成不好影响。我们现场的做法是:将其排水管按其污水管的施工方法进行,也就是地漏与立管用带存水弯的弯头链接,顶层立管穿出屋面,类似于通气管。不知各位是否遇到这样的情况,又是如何处理的?
可以考虑设置13#沟头井
回复
3楼
阳台雨水管若以散水形式排,又不符合规范要求?
有这回事吗?没见过规范规定不可以这样做。
回复
4楼
我做的都是散水排的,凑字
回复
5楼
下面做个间接的方式,漏斗接埋地的,上部的水进漏斗,这个做法行吗
回复
6楼
我们现场的做法是:将其排水管按其污水管的施工方法进行,也就是地漏与立管用带存水弯的弯头链接,顶层立管穿出屋面,类似于通气管。不知各位是否遇到这样的情况,又是如何处理的?
第一,这样做不能满足间接排水要求,存水弯和间接排水是有区别的。
第二,规范没有说不能排到散水。
如果是没有明沟又不想排到散水的话,有个做法就是弄个雨水口,排放到雨水口,这样是可以的。
回复
7楼
接雨水口或雨水井就可以喇。首层单排,顶上伸顶通气。
回复
8楼
可以设置13#沟头井,一般也可以这么做.
回复
9楼
1、可以排至散水,现在提倡雨水回渗利用,所以排至散水反而有利于雨水利用。
2、做法:底层采用单排、伸顶通气。
3、还存在此这类情况:上方为住宅,下方为商铺,商铺屋面伸出来一截,阳台刚好在商铺正中间,而且因为商铺的屋面要做防水层等,所以此屋面高于商铺上方的那一层阳台,不能此层阳台雨水不能间接排水至屋面。如果立管穿商铺继续向下间接排的话,刚好在商铺的内部中间位置。此时就必须拐弯穿出至墙角或室外,再在离地面一段距离时穿出外墙间接排水至散水(或明沟、井)。但这样室内会形成一段横干管,不利于美观。
4、针对3的问题,各位还有其它好办法么?请大家赐教。
回复
10楼
关键是阳台排水是什么用途,有的在那里设计为洗衣机用,大多只是作为晒衣服是用微量水排放,若是前者则需考虑间接排水,若为后者则直接排至散水。
回复
11楼
如果阳台设了洗衣机位,那其排水是否应排至污水井?此阳台排水管须在每层设存水弯、顶层设伸顶通气管以防臭。这根管其实已成了污水管。
如果阳台排水管只是为了排除晒衣及下雨时飘进来的一点雨水,此管可完全按雨水管要求处理,同时,如此处有雨水管,完全可以将两根管合并!但我们现在的设计规范不允许合并,这就造成很多住宅的阳台上两根白色的排水管并行,既浪费材料浪费空间又很影响美观。不知大家是否赞同本人观点?
[