照明联控问题
薇鹰
薇鹰 Lv.6
2008年06月24日 12:27:55
来自于照明工程
只看楼主

一个仓库三排灯,我想在两个大门安装两个三联开关(两个大门相距甚远)都能进行控制,请问怎么实现?有没有类似的原理图纸?学习中!

一个仓库三排灯,我想在两个大门安装两个三联开关(两个大门相距甚远)都能进行控制,请问怎么实现?有没有类似的原理图纸?学习中!
免费打赏
lingxuct
2008年06月24日 12:40:05
2楼
三排灯的电流会超10A吧?
用双控开关线路控制一只接触器。
回复
c283434618
2008年06月24日 12:51:02
3楼
可以采用双控开关的 这个最简单了
回复
飞影道人
2008年06月25日 08:16:18
4楼
用三联双控开关即可实现;不用什么原理图,一般的电工都会接线。
回复
薇鹰
2008年06月26日 12:43:08
5楼
那穿管根数该怎么统计啊?
回复
zcliang_007
2009年01月04日 17:07:23
6楼
要把两个三联双控开关接线图画出来也不容易啊。
回复

相关推荐

APP内打开