18层剪力墙结构住宅,开有转角窗,在转角窗处配筋很奇怪,请看附件
18层剪力墙结构住宅,开有转角窗,在转角窗处配筋很奇怪,请看附件
42楼
从弯矩图看,配筋是正常的,墙挑梁与柱挑梁相交处有较大的负弯矩,说明墙挑梁是柱挑梁的支座,墙挑梁按框架梁设计就是了,柱挑梁按悬臂梁配
回复
44楼
我的看法同45楼,我认为应把柱挑梁作为悬挑端手算以下上部配筋。
回复
45楼
我看应该是25楼那样的
回复
46楼
按一根折梁来考虑,受力模式有点像连梁,连梁这种配筋特点是正常的
回复
47楼
同意35楼兄弟的观点!我认为从楼主的结构布置来讲,剪力墙承受了更多的竖向荷载,而框架柱承受的相对较少,所以引起了剪力墙和框柱的轴向变形不一致,考虑到变形协调,就出现了楼主那样的计算结果
回复
48楼
两截梁,短的是挑梁,长的是连梁。
回复
49楼
还没做过这样的高层。。
不过看看大家的分析都很有道理啊
回复
50楼
总结的很好呀,值得一看
回复
51楼
总结的很好呀,值得一看
回复
52楼
谢谢分享
回复