配筋很奇怪,分析的对就送分
huxh501
huxh501 Lv.7
2005年03月09日 14:00:16
只看楼主

18层剪力墙结构住宅,开有转角窗,在转角窗处配筋很奇怪,请看附件

18层剪力墙结构住宅,开有转角窗,在转角窗处配筋很奇怪,请看附件
免费打赏
xiaozhao1813
2008年12月30日 17:13:56
42楼
从弯矩图看,配筋是正常的,墙挑梁与柱挑梁相交处有较大的负弯矩,说明墙挑梁是柱挑梁的支座,墙挑梁按框架梁设计就是了,柱挑梁按悬臂梁配
回复
weizhanchao
2009年01月07日 22:45:46
44楼
我的看法同45楼,我认为应把柱挑梁作为悬挑端手算以下上部配筋。
回复
shy.secret
2009年04月13日 10:43:21
45楼
我看应该是25楼那样的
回复
xiaoqiangyang
2009年04月13日 17:14:00
46楼
按一根折梁来考虑,受力模式有点像连梁,连梁这种配筋特点是正常的
回复
snake_dingo
2009年04月13日 17:15:19
47楼



同意35楼兄弟的观点!我认为从楼主的结构布置来讲,剪力墙承受了更多的竖向荷载,而框架柱承受的相对较少,所以引起了剪力墙和框柱的轴向变形不一致,考虑到变形协调,就出现了楼主那样的计算结果
回复
wxh_wsl
2009年10月09日 15:10:46
48楼
两截梁,短的是挑梁,长的是连梁。
回复
marsmen100
2009年10月10日 09:54:37
49楼
还没做过这样的高层。。
不过看看大家的分析都很有道理啊