18层剪力墙结构住宅,开有转角窗,在转角窗处配筋很奇怪,请看附件
18层剪力墙结构住宅,开有转角窗,在转角窗处配筋很奇怪,请看附件
12楼
分析的很正确。我在设计类似工程的时候,也有过这样的困惑。
回复
13楼
是这样的,程序默认与墙连接的梁是连梁,与柱连接的一般梁,比如现在的情况就是挑梁,现在挑梁部分的线刚度因为短就大,所以程序就将挑梁端作为连梁的支座,所以就会出现上述的与墙连接的梁成了反挑梁的情况,实际设计中应该按正挑梁来计算,具体做法是在特殊梁柱定义中将连梁定义为框架梁,再进行计算
回复
14楼
请看2楼的配筋图中,该处梁是不调幅梁,并不是连梁。
回11楼,上传的弯矩图是仅恒载作用下的,没有水平荷载影响。
我认为剪力墙一端在恒载作用下出现下正弯矩跟支座的刚度没有必然的联系,肯定由变形不协调导致的,具体为什么我不明白,大家也没有解释清楚。
回复
15楼
zhe这里高手多 虽然不大明白 先看着有个印象再说
回复
16楼
回17楼
此工程结构层21层,上传的弯矩图是仅恒载作用下的,在水平荷载作用下你的分析是对的,但我不赞同你说结构是框剪结构,因为框剪结构应以框架为主,剪力墙只为了提高结构的抗侧刚度而设置的,与本工程不太一样。本工程应为剪力墙结构。
回复
17楼
用的什么软件呀,是不是PKPM吗,看不太清楚
回复
18楼
还没有碰到过类似的情况,我感觉你可以按下列步骤操作试试:
1.将弯曲的电梯剪力墙筒体网格变直;
2.将右侧入户门布成墙开洞;
3.将配筋不正常的梁调为下端简支在下边的挑梁上.
为什么右侧入户门的梁即按两端简支又调幅呢?是不是问题出在这里?
试试计算结果怎么样,别忘了通知我,我想和你共同解决这个问题.
回复
19楼
这种情况的出现很可能的一个原因:构件受扭产生的。因为软件考虑地震且进行整体计算,这和我们平常的但根构件计算有很大的区别。构件受扭,构件计算的平面假定不成立,所以出现这种情况是很可能的。
回复
20楼
以上各楼的分析都没有说到关键点上,
真正原因是短跨挑梁的临跨是一跨较长的梁,在竖向荷载作用下,会引起挑梁外端点的向上的位移,正是此位移才引起了,另一挑梁的根部出现正弯矩!
回复
21楼
8楼说的有道理
还有以上同志们对框剪结构的定义不明确
我们是否来讨论一下 这个框剪到底是个什么东西
回复