请问一下,供电局是怎样对高压侧,谐波电流进行测量的,谢谢。
请问一下,供电局是怎样对高压侧,谐波电流进行测量的,谢谢。
2楼
通过PT CT取信号进行测量
回复
3楼
谢谢。通过PT。CT来测量出来的值会不会有一定的偏差,电流互感器本身来说就是一个电感,对谐波有一定的抑制作用。同时能告诉我这个偏差的范围在多大呢。
[
本帖最后由 hotfire002 于 2008-6-25 13:58 编辑 ]
回复
4楼
我们一直都是用钳型电流表在电流互感器二次上取电流信号的,电压信号也是从电压互感器二次并入测试仪的.有什么准确的方法吗?
回复
5楼
偏差一定会有,因为CT、PT都是按照50HZ设计的,但是它的带宽可以从厂家的资料中查到。
目前可行的方法还只能是通过CT、PT来测量,近年供电局新装的都要求CT、PT的带宽要到10次(500HZ)。
据说已经有光传感的CT、PT了,其带宽很大,可以精确传送各次谐波,但没有见到实物。
回复
6楼
通过PT。CT来测量出来的值会不会有一定的偏差,电流互感器本身来说就是一个电感,对谐波有一定的抑制作用。同时能告诉我这个偏差的范围在多大呢。
回复
7楼
学习一下。。。谢谢各位了。:handshake
回复
8楼
用什么仪器测量的。:victory:
回复
9楼
xuexi
回复
10楼
学习了!!!!!!
回复
11楼
学习了
真的是很长见识
回复