供电局是怎样测量高压侧谐波的
hotfire002
hotfire002 Lv.3
2008年06月23日 17:02:47
只看楼主

请问一下,供电局是怎样对高压侧,谐波电流进行测量的,谢谢。

请问一下,供电局是怎样对高压侧,谐波电流进行测量的,谢谢。
hot2046
2008年06月24日 14:50:15
2楼
通过PT CT取信号进行测量
回复
hotfire002
2008年06月25日 13:56:14
3楼
谢谢。通过PT。CT来测量出来的值会不会有一定的偏差,电流互感器本身来说就是一个电感,对谐波有一定的抑制作用。同时能告诉我这个偏差的范围在多大呢。

[ 本帖最后由 hotfire002 于 2008-6-25 13:58 编辑 ]
回复
ahxccc-0976
2008年06月27日 19:35:32
4楼
我们一直都是用钳型电流表在电流互感器二次上取电流信号的,电压信号也是从电压互感器二次并入测试仪的.有什么准确的方法吗?
回复
shenzhen_aut
2008年07月15日 17:00:12
5楼


偏差一定会有,因为CT、PT都是按照50HZ设计的,但是它的带宽可以从厂家的资料中查到。
目前可行的方法还只能是通过CT、PT来测量,近年供电局新装的都要求CT、PT的带宽要到10次(500HZ)。
据说已经有光传感的CT、PT了,其带宽很大,可以精确传送各次谐波,但没有见到实物。
回复
lfd
2008年07月25日 23:15:46
6楼
通过PT。CT来测量出来的值会不会有一定的偏差,电流互感器本身来说就是一个电感,对谐波有一定的抑制作用。同时能告诉我这个偏差的范围在多大呢。
回复
zcliang_007
2008年08月30日 10:59:42
7楼
学习一下。。。谢谢各位了。:handshake
回复
zhonghibuo
2008年09月01日 22:26:37
8楼
用什么仪器测量的。:victory:
回复
yangzhimin3109050
2010年01月18日 20:53:42
9楼
xuexi
回复
boxindang_02
2010年02月07日 22:20:57
10楼
学习了!!!!!!
回复
andy_2009
2010年02月08日 15:56:42
11楼
学习了
真的是很长见识
回复

相关推荐

APP内打开