第3.3.4条 每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;。。。。。。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。实际应用中,做总等电位联结接地肯定和埋地金属管道连接了,那么如果接地装置如果有三面是在室外做的,另一面是在室内用接地干线引出与室外的接地装置连接,室内外形成闭合,算不算围绕建筑物敷设成环形接地体?
请教以下,楼主说的室内室外是否是指以土建基础为界?
三面在室外?怎么理解,是沿建筑四周在室外另敷接地?
回复
3楼
谢谢楼上.
室内室外是指以土建基础为界.
再说明一下我的意思,比如一个矩形,是闭合的,其中三个边比喻为室外的接地装置,另一个边比喻为室内的接地干线,引出与室外接地装置连接闭合.
这样算不算围绕建筑敷设成环形接地体?
实际工程很少见到围建筑做一圈接地极,大多利用基础钢筋,既然利用基础钢筋可以算作"围绕建筑敷设成环形接地体",那么我这种作法不算吗?
回复
4楼
个人理解:楼主的应该可以,并且规范里要求的是“宜”,而不是“应”,只要达到效果就可以
环形接地线目的个人猜测是:方便其他管道等自然接地体等电位联结;形成环增加可靠性,任何一处断开接地装置仍旧为一整体,对接地效果影响不大;方便与防雷引下线连接;最大限度扩大等电位范围,将整栋建筑物包括在内……