用户配电箱接地或接零?
skcplus
skcplus Lv.2
2008年06月21日 21:49:54
只看楼主

质检站检查提出配电箱必须直接接地,而本工程做的是直接接PE线(TN-S系统),但不知道根据是哪个规范,先请教大家在《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第6部分:接地装置施工质量检验》这个规范里要求是接地或者接零民用建筑电气设计规范里是进建筑物处做重复接地其余就找不到规范上明确说明的了

质检站检查提出配电箱必须直接接地,而本工程做的是直接接PE线(TN-S系统),但不知道根据是哪个规范,先请教大家
在《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第6部分:接地装置施工质量检验》这个规范里要求是 接地或者接零
民用建筑电气设计规范里是进建筑物处做重复接地
其余就找不到规范上明确说明的了
免费打赏
skcplus
2008年06月21日 21:52:52
2楼
还有就是卫生间的局部等电位和配电箱的PE联结的具体作法是怎么做的?
回复
老灰兔子
2008年06月21日 23:08:09
3楼
用户的配电箱本来就是要接地的嘛!

不论TN-C还是TN-S系统,如果用户用电量较大,必须在用户配电箱前作重复接地,然后从重复接地出引出一条线接入配电箱作PE线(也就是所谓的地线),另一条线做工作零线直接接入零线母端子(或零线排)。这就是TN-S系统。

如果直接从重复接地处引进到零线母端子(或零线排),再从零线母端子(或零线排)出引出一条线接配电箱外壳,这就是TN-C系统。
回复
洛学
2008年06月22日 18:13:11
4楼
只要有等电位接地,个人认为配电箱接PE先就可以
卫生间等电位需要将卫生间内金属构件、结构钢筋、插座PE先等联结
回复