接地极打在人行道上怎么办?
tnc
tnc Lv.10
2008年06月21日 20:04:35
只看楼主

按照防雷规范,接地装置与人行道小于3米需加沥青或埋深1米,但是如果接地装置全部都在人行道下怎么办?可以按照小于三米做法,全长加沥青或埋深1米吗?如果人行道本身就是柏油马路,还需要考虑这个问题吗?如果是方砖呢?加沥青是否会影响散流进而影响接地电阻?因为这可是全部接地装置都要加啊!谢谢![ 本帖最后由 tnc 于 2008-6-21 20:16 编辑 ]

按照防雷规范,接地装置与人行道小于3米需加沥青或埋深1米,但是如果接地装置全部都在人行道下怎么办?
可以按照小于三米做法,全长加沥青或埋深1米吗?

如果人行道本身就是柏油马路,还需要考虑这个问题吗?如果是方砖呢?

加沥青是否会影响散流进而影响接地电阻?因为这可是全部接地装置都要加啊!

谢谢!

[ 本帖最后由 tnc 于 2008-6-21 20:16 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2008年06月22日 06:16:22
2楼
“埋深1米”没什么难吧,要比“加沥青”方便吧,“柏油马路”就是“加沥青”,你说“是否会影响散流进而影响接地电阻?”
是不是想的太复杂了。
回复
tnc
2008年06月22日 10:41:38
3楼
楼上兄,我是担心“埋深1米”的做法,是否满足接地装置完全安装在人行道下的要求。
回复
lingxuct
2008年06月22日 18:40:16
4楼
那在1楼的红字是谁给你加上去的?!
回复
tnc
2008年06月22日 21:21:11
5楼
回楼上兄,是我自己加的.不知道是否妥当.
回复
lingxuct
2008年06月22日 21:44:02
6楼
只要接地电阻合格,是否加深1米,都没问题。
回复
tnc
2008年06月22日 21:53:17
7楼
人行道下加接地装置的处理,有图籍或者规范吗?
回复
c283434618
2008年06月23日 09:01:00
8楼
为了防止雷击时在出入口处产生跨步电压,危及人身安全,条文要求当防直击雷的人工接地体距建筑出入口小于3米,应采取措施。防止产生跨步电压的简单和有效的办法是,在建筑出入口处使人工接地体埋设深度不小于1米。
回复
c283434618
2008年06月23日 09:02:18
9楼
为了防止雷击时在出入口处产生跨步电压,危及人身安全,条文要求当防直击雷的人工接地体距建筑出入口小于3米,应采取措施。防止产生跨步电压的简单和有效的办法是,在建筑出入口处使人工接地体埋设深度不小于1米。

出与GB-50057-94(2000)
回复