第一次做风机盘管,到审图时提出要做独立新风系统,请问必须要做吗?规范哪有要求?(是不是指走廊要做新风啊?)
第一次做风机盘管,到审图时提出要做独立新风系统,请问必须要做吗?规范哪有要求?(是不是指走廊要做新风啊?)
2楼
暖通空调规范3.1.9条是强条,只要你设计的是中央空调,原则上都要设新风系统,如果用的是分体空调,可以不画新风。新风送到有人停留的房间内,一般不考虑走廊。
回复
3楼
做过的工程看,房间内要考虑新风,走廊一般不考虑。
回复
4楼
那有没有规定一定要作排气呢每个房间,看到很多图纸里面就有饿设置有的没有设置,不解?
回复