目前有一栋办公大楼采用的风机盘管加新风的系统。新风机组和风机盘管有独立的水管路。现在他们有两大一小三台冷机,全年运行一台大冷机。想给他们提建议,新风系统用小冷机单独供,大冷机供风机盘管,然后将供回水温度由原来的7-12度 提到 11-16度。初步想法是通过提高供回水温度节约大冷机用电,而且小冷机也能满负荷运行。求问各位大神,这样做行不行,能不能节电,注意事项有哪些,谢谢!
现在他们有两大一小三台冷机,全年运行一台大冷机。
想给他们提建议,新风系统用小冷机单独供,大冷机供风机盘管,然后将供回水温度由原来的7-12度 提到 11-16度。
初步想法是通过提高供回水温度节约大冷机用电,而且小冷机也能满负荷运行。
求问各位大神,这样做行不行,能不能节电,注意事项有哪些,
谢谢!