风机盘管和独立新风系统的水管路改造相关问题
yyratina
yyratina Lv.2
2014年04月29日 09:25:13
来自于中央空调
只看楼主

目前有一栋办公大楼采用的风机盘管加新风的系统。新风机组和风机盘管有独立的水管路。现在他们有两大一小三台冷机,全年运行一台大冷机。想给他们提建议,新风系统用小冷机单独供,大冷机供风机盘管,然后将供回水温度由原来的7-12度 提到 11-16度。初步想法是通过提高供回水温度节约大冷机用电,而且小冷机也能满负荷运行。求问各位大神,这样做行不行,能不能节电,注意事项有哪些,谢谢!

求问各位大神,这样做行不行,能不能节电,注意事项有哪些,
谢谢!
免费打赏
tuxianxian
2014年04月29日 10:28:31
2楼
提高水温冷机节能了,但盘管的制冷量也降低了,注意冷负荷的校对
回复
yyratina
2014年04月29日 10:50:42
3楼
tuxianxian 发表于 2014-4-29 10:28 提高水温冷机节能了,但盘管的制冷量也降低了,注意冷负荷的校对谢谢楼上的兄弟。
回复