KYN28 计量车做耐压试验,为什么打倒一万就打不过去了,ABC三相短接后加一个高电压。

KYN28 计量车做耐压试验,为什么打倒一万就打不过去了,ABC三相短接后加一个高电压。
免费打赏
lingxuct
2008年06月21日 10:22:28
2楼
听声音就知道哪里泄漏大,到这来问,我们又听不到?!
回复
白龙行天下
2009年04月03日 16:20:35
3楼
:victory: :victory: :victory:
回复
xgdtcs
2009年04月04日 17:52:04
4楼
1,是否挂了避雷器?
2.是否方式不对?有些PT只能做感应式耐压的
回复
xgdtcs
2009年04月04日 17:53:34
5楼
还有,CT的二次怎么接的?封起来接地了吗
回复
byebye_2008
2009年04月08日 10:30:57
6楼
顶老哥儿!:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
zhtymg
2009年04月08日 21:29:16
7楼
计量柜内CT和PT若是单独的,应考虑二次侧是否有问题,PT三绕组的只能做感应耐压,工频耐压只是考察设备纵绝缘的一种方式,有一定局限性